一车间电压从10kV高压柜进电,柜子电流表度数为24A,那么这个车间的视在功率为:S30=1.732*10*24=415.6,设定车间功率因数为0.8,则有功功率为:P30=S30*0.8=332,计算是否正确,请各位指正。

一车间电压从10kV高压柜进电,柜子电流表度数为24A,那么这个车间的视在功率为:S30=1.732*10*24=415.6,设定车间功率因数为0.8,则有功功率为:P30=S30*0.8=332,计算是否正确,请各位指正。
免费打赏
yjig
2007年04月04日 11:10:10
2楼
正确!
严格的说:应是视在功率为:S30=1.732*10*24=415.6KVA
有功功率为:P30=S30*0.8=332KW