三层综合楼,一层是办公,二三层宿舍,占地面积300多平米,高17米,体积约5100立方米.请问个地对这样的建筑做消火栓系统吗??
三层综合楼,一层是办公,二三层宿舍,占地面积300多平米,高17米,体积约5100立方米.请问个地对这样的建筑做消火栓系统吗??
免费打赏
ky188
2007年04月06日 10:07:46
2楼
当建筑不超过24米、、、、原则上可以不设、、、、
回复
rawotto
2007年04月06日 10:18:19
3楼
低规8.3.1.4 超过5层或体积大于10000立方的办公楼。。。非住宅类民用建筑。
此建筑在范围之外!