调度试题--简答题
会飞的海豚
2007年04月03日 16:29:58
只看楼主

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;   把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;   把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点?

1、什么是动力系统、电力系统、电力网?
答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;
  把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;
  把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

2、现代电网有哪些特点?
答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。

3、区域电网互联的意义与作用是什么?
答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
  2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
  3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
  4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
  5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
  6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。

4、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。
  电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。

6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择?
答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。
 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。

7、试述电力系统谐波对电网产生的影响?
答:谐波对电网的影响主要有:
  谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
  谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
  谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。
  限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。

8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。
  由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
  为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。

9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。

10、什么叫自然功率?
答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
免费打赏
会飞的海豚
2007年04月03日 16:39:23
12楼
141、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?
答:1、为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等   2、当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。
  3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。

142、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。

143、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。

144、电网调度自动化SCADA系统的作用?
答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件的支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控和遥调。
目前,国内调度运行中SCADA系统已经使用的基本功能和作用为:
1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。

145、什么是自动发电控制(AGC)?
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。

146、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基本条件?
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。
  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。

147、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
答:安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。

148、从功能上讲,安全分析是如何划分的?
答:从功能上划分,安全分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定计算分析。

149、最优潮流与传统经济调度的区别是什么?
答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了有功功率引起线损的优化。传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。

150、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?
答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:39:51
13楼
151、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?
答:调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。

152、简述什么叫单项操作指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。

153、简述什么叫逐项操作指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。

154、什么叫综合操作指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。

156、那些情况下要核相?为什么要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。

157、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。

158、电力系统电压调整的常用方法有几种?
答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
  2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
  特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

159、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。

160、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:40:21
14楼
161、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
  线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
注意事项:
  1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
  2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
  3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。

162、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。

163、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
  3、合环后不会引起环网内各元件过载;
  4、各母线电压不应超过规定值;
  5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
  6、电网稳定符合规定的要求。

164、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。

165 、简述什么叫逐项操作指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。

166、什么叫综合操作指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。

167、那些情况下要核相?为什么要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。

168、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。

169、电力系统电压调整的常用方法有几种?
答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
  2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

170、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:40:56
15楼
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
  逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。

172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
  线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
注意事项:
  1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
  2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
  3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。

173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
  环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。

174、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
  3、合环后不会引起环网内各元件过载;
  4、各母线电压不应超过规定值;
  5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
  6、电网稳定符合规定的要求。

176、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。

177、电网合环操作应注意哪些问题?
答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。

178、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
  2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
  3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。

179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
  将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。

180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
  2、在无雷电活动时拉合避雷器;
  3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
  4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
  5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;
  6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:41:33
16楼
181、高频保护启、停用应注意什么?为什么?
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用。否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。

182、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?
答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。

183、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。

184、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么?
答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。
局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电网运行和电能质量发生变化,用户用电受到影响的事件。
  系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。

185、电力系统事故处理的一般原则是什么?
答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:
  1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解
  2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;
  3、尽快对已停电的用户恢复供电,特别是对重要用户保安电源恢复供电;
  4、调整系统运行方式,使其恢复正常。

186 、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
答:系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后,再迅速详细汇报。

187 、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?
答:遇有下列情况,事故单位可不待调度指令自行先处理后报告:
  1、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施;
  2、发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其它电源恢复自用电;
  3、系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统;
  4、系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关;
  5、调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。

188、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?
答:遇有下列情况,现场运行人员必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电:
1、由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;2、环网线路故障跳闸;3、双回线中的一回线故障跳闸;4、可能造成非同期合闸的线路跳闸。

189、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?
答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。

190、什么叫频率异常?什么叫频率事故?
答:对容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟,为频率事故。
对容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟,为频率事故。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:42:15
17楼
191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故支援;4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。

192、系统高频率运行的处理方法有哪些?
答:处理系统高频率运行的主要办法是:
  1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;
  2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
  3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;
  4、火电机组停机备用。

193、防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
答:1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;
  2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置;
  3、采用重要电源事故联切负荷装置;
  4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
  5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
  6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。

194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
答:我国规定的标准是:
  电压异常:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异常。
  电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。

195 、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
答:电网监视控制点电压降低超过规定范围时,应采取如下措施:
  1、迅速增加发电机无功出力;
  2、投无功补偿电容器(应有一定的超前时间);
  3、设法改变系统无功潮流分布;
  4、条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;
  5、必要时启动备用机组调压;
  6、切除并联电抗器;
  7、确无调压能力时拉闸限电。

196、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
答: 1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;2、部分发电机进相运行,吸收系统无功;、切除并联电容器;4、投入并联电抗器;5、控制低压电网无功电源上网;6、必要且条件允许时改变运行方式;7、调相机组改进相运行,。

197、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
  事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。

198、多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定:立即将多电源间可能联系的开关拉开,若双母线母联开关没有断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。

199 、发电厂高压母线停电时,应采取哪些方法尽快恢复送电?
答:当发电厂母线停电时(包括各种母线结线),可依据规程规定和实际情况采取以下方法恢复送电:
  1、现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源开关(视情况可保留一个外来电源线路开关在合闸投运状态),同时设法恢复受影响的厂用电。
  2、对停电的母线进行试送电,应尽可能利用外来电源线路开关试送电,必要时也可用本厂带有充电保护的母联开关给停电母线充电。
  3、当有条件且必要时,可利用本厂一台机组对停电母线零起升压,升压成功后再与系统同期并列。

200、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?
答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:45:47
18楼
201、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
答:1、受端系统的发电厂迅速增加出力,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行
  2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
  3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
  4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。

202、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷?
答:1、投入备用变压器;2、指令有关调度转移负荷;3、改变系统结线方式;4、按有关规定进行拉闸限电。

203、高压开关本身常见的故障有哪些?
答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。

204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?
答:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异常,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开关闭锁分、合闸时,将直接威胁电网安全运行,应立即进行处理。

205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:1、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。
  2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。

206、电网调度管理的任务和基本要求是什么?
答:电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:
  1、充分发挥本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需求。
  2、使电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。
  3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)符合国家规定的标准。
  4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
  5、依照法律、法规、合同、协议正确合理调度,做到公平、公正、公开,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。

207、各种设备检修时间是如何计算的?
答:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中断开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备重新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的一切操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤离现场和工作接地线拆除的竣工报告为止。

208、办理带电作业的申请有何规定?
答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,无须提出书面申请,但在开始作业前应得到省调值班调度员的同意后(有具体要求应作说明)才能进行。带电作业结束后,应及时向省调值班调度员汇报
  属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。

209、调频厂选择的原则是什么?
答:1、具有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应符合安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。

210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
答:省调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下办法进行调整:
  1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。
  2、调整有载调压变压器分接头。
  3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
  4、在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压。
  5、汇报上级调度协助调整(若能有效果时)。
  6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度的同意)。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:46:37
19楼
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?
答:系统的运行电压,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。
  变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%。

212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应注意哪些问题?
答:1、好事故预想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并密切监视天气变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。

213、线路发生故障后,省调值班调度员发布巡线指令时应说明哪些情况?
答:1、线路是否已经带电;
  2、若线路无电是否已做好安全措施;
  3、找到故障后是否可以不经联系立即开始处理。省调值班调度员应将继电保护动作情况告诉巡线单位,并尽可能根据故障录波器测量数据指出故障点,供巡线单位参考。

214、对有带电作业线路跳闸后的强送,江苏电网有何规定?
答:1、申请带电作业的单位未向省调值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者,仍按正常时"线路事故处理"办法进行。
  2、申请带电作业的单位向省调值班调度员提出申请要求停用重合闸,故障后不得强送者,省调值班调度员应得到工作负责人的同意后才能强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后,应迅速与省调值班调度员联系,说明能否进行强送电。
  3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者,带电作业前应向省调值班调度员提出申请并得到省调值班调度员的同意后方可进行工作,省调值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。

215、发电厂、变电所母线失电的现象有哪些?
 发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:
  1、该母线的电压表指示消失;
  2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指示为零);
  3、该母线所供厂用电或所用电失去。

216、当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应如何处理?
答:当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应迅速降至限额以内,处理原则如下:
  1、增加受端发电厂出力,并提高电压水平;
  2、降低送端发电厂出力(必要时可切除部分发动机组),并提高电压水平;
  3、调整系统运行方式(包括改变系统接线等),转移过负荷元件的潮流;
  4、在该联络元件受端进行限电或拉电。

217、电力系统振荡时的一般现象是什么?
答:1、发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机、调相机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的嗡鸣声。
  2、失去同步地发电机与系统间的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。
  3、振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽灯随电压波动有不同程度的明暗现象。
  4、送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。

218、消除电力系统振荡的主要措施有哪些?
答:1、不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流。2、发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。送端高频率的电厂,迅速降低发电出力,直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂,应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率,直至消除振荡或恢复到正常频率为止。3、争取在3至4分钟内消除振荡,否则应在适当地点将部分系统解列。

219、运行中的CT二次侧为什么不允许开路?PT二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
答:运行中的CT二次侧如果开路,将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可停用有关保护和自动装置,将二次负载减小到零。运行中的PT二次侧如果短路,将造成PT电流急剧增大,造成PT过负荷而损坏,并且绝缘击穿使一次侧高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负载尽快切除和隔离。

220、简述查找二次系统直流接地的一般操作步骤?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:47:08
20楼
221、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些?
答:1、当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
  2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。
  3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。

222、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。

223、运行中的线路,在什么情况下应停用线路重合闸装置?
答:1、装置不能正常工作时;
  2、不能满足重合闸要求的检查测量条件时; 
  3、可能造成非同期合闸时;
  4、长期对线路充电时;
  5、开关遮断容量不允许重合时;
  6、线路上有带电作业要求时;
  7、系统有稳定要求时;
  8、超过开关跳合闸次数时。

224、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置?
答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。
  遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: 1、电压互感器退出运行;2、交流电压回路断线;3、交流电流回路上有工作; 4、装置直流电源故障。

225、《电网调度管理条例》中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电厂的运行值班单位
  调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电厂的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。
  调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。

226、值班调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?
答:主要包括以下情况:
  1、发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故;
  2、电网频率或者电压超过规定范围;
  3、输变电设备功率负载超过规定值;
  4、主干线路功率值超过规定的稳定限额;
  5、其他威胁电网安全运行的紧急情况。

227、违反《电网调度管理条例》规定的那些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?
答:主要有以下行为:
  1、未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;
  2、不执行有关调度机构批准的检修计划的;
  3、不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;
  4、不如实反映电网运行情况的;
  5、不如实反映执行调度指令情况的;
  6、调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。

228、为什么制定《电力供应与使用条例》?国家对电力供应和使用的管理原则是什么?
答:为了加强电力供应与使用的管理,保障供电、用电双方的合法权益,维护供电、用电秩序,安全、经济、合理地供电和用电,制定《电力供应与使用条例》。
  国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。供电企业和用户应当遵守国家有关规定,采取有效措施,做好安全用电、节约用电、计划用电工作。

229、在发电、供电系统正常运行情况下,供电企业因故需要停止供电时,应当按照哪些要求事先通知用户或者进行公告?
答:除《电力供应与使用条例》另有规定外,在发电、供电系统正常运行的情况下,供电企业应当连续向用户供电;因故需要停止供电时,应当按照下列要求事先通知用户或者进行公告:
  1、因供电设施计划检修需要停电时,供电企业应当提前7天通知用户或者进行公告;
  2、因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户;
  3、因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位进行停电或者限电。引起停电或者限电的原因消除后,供电企业应当及时恢复供电。

230、将检修设备停电必须注意哪些问题?
答:将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
回复
会飞的海豚
2007年04月03日 16:48:23
21楼
231、什么叫"三违"?什么是"三不放过"?
答:所谓"三违"是指:"违章指挥,违章操作,违反劳动纪律"的简称。
"三不放过"是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。

232、供用电合同应当包含哪些条款?
答: 1、供电方式、供电质量和供电时间;2、用电容量和用电地址、用电性质;3、计量方式和电价、电费结算方式;4、供用电设施维护责任的划分;5、合同的有效期限 6、违约责任;7、双方共同认为应当约定的其他条款。

233、电力系统频率偏差超出什么范围构成一类障碍?
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成一类障碍:
装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。

234、电力系统频率偏差超出什么范围构成事故?
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成事故:
  装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上;
  装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上。

235、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成一类障碍?
答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过1小时;或超过规定数值的±10%,并且延续时间超过30分钟,则构成一类障碍。

236、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成事故?
答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过2小时;或超过规定数值的±10%,且延续时间超过1小时,则构成事故。

237、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:在电气设备操作中,发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。

238、合理的电网结构应满足那些基本要求?
答:1、为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
  2、要有合理的电网结构。
  3、在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。
  4、在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
  5、电力系统发生稳定破坏时,必须有予定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失。

239、电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
答:根据电网结构和故障性质不同,电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:
  1、保持稳定运行和电网的正常供电;2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷;3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;4、在满足规定的条件下,允许局部系统作短时非同步运行。

240、电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
答:1、确定电力系统的静态稳定,暂态稳定和动态稳定的水平,提出稳定运行限额;2、分析和研究提高稳定的措施;3、研究非同步运行后的再同步问题
回复

相关推荐

APP内打开