人防通风设计学习交流帖,欢迎大家讨论!!!
tanghuaping
2007年04月03日 15:36:11
来自于通风排烟
只看楼主

此帖只为纯学习交流之用,大家有没有好的人防图纸,传上来共享~~欢迎大家一起来讨论人防通风设计的问题,同时也会给于一定程度上的奖励!!!已经有的人防通风讨论如下:http://co.163.com/forum/content/358_689158_1.htm 请问地下室人防中通风设备如何选配?http://co.163.com/forum/content/358_689136_1.htm 典型人防平时通风问题http://co.163.com/forum/content/358_686912_1.htm 人防通风送风机房内测压管预埋高度

此帖只为纯学习交流之用,大家有没有好的人防图纸,传上来共享~~
欢迎大家一起来讨论人防通风设计的问题,同时也会给于一定程度上的奖励!!!

已经有的人防通风讨论如下:

http://co.163.com/forum/content/358_689158_1.htm 请问地下室人防中通风设备如何选配?
http://co.163.com/forum/content/358_689136_1.htm 典型人防平时通风问题http://co.163.com/forum/content/358_686912_1.htm 人防通风送风机房内测压管预埋高度
免费打赏
ybhvac
2007年04月07日 14:37:07
12楼
人防单元是不是800人以下可以不设除尘室?
回复
toplhc
2007年04月09日 14:33:54
13楼


一般人数比较多的时候,油网滤尘器不方便安装,此时可以做独立的除尘室墙上安装,不知道你是不是指的这个

800人以下风量比较小,油网滤尘器可以在管道上安装,可以做一个除尘室,也可以和过滤吸收器放在一个房间——做一个除尘滤毒室

做不做除尘室不是一个关键的问题
回复
nelsonx
2007年04月09日 22:46:44
14楼
我一直在找一本比较详细讲人防方面的书,各位能否推荐一本啊?
回复
toplhc
2007年04月10日 08:20:45
15楼


防空地下室设计手册——暖通、给水排水、电气分册

中国建筑标准设计研究院,学习人防很好的一本书
回复
august231
2007年04月11日 22:40:22
16楼
我现在做的这个工程就有人防部分,但是设计院设计的不怎么理想,又加上我刚接触,能力有限,有些都看起来费劲,不明白设计的一些原理性东西,有没有防空地下室设计手册的电子版,上传一份看看,谢谢
回复
august231
2007年04月11日 23:06:50
17楼

这份图纸中,人防的进扩系统并未单独设计取风竖井,而是利用了平时的排风竖井,是这样嘛?
我在施工时,做预留预埋工作,也没有发觉设计单独的战时取风竖井,希望您能给予回复,谢谢
回复
toplhc
2007年04月12日 12:42:28
18楼
这个图纸中战时进风井是利用平时排风井的,可以平战合用竖井

电子版的手册我还没看到过
回复
wjhjjj
2007年04月20日 11:12:06
19楼
战时厕所需要的排风量计算出来大于进风量怎么办?
回复
toplhc
2007年04月27日 11:00:57
20楼


清洁通风排风量取进风量的(90—95)%,据此原则确定
回复
cuiyanli0504
2007年04月27日 22:13:42
21楼
战时进风井和平排风井可以合用.
但平时排风要在排风井后设密闭门和防护密闭门,排风小室。平时排风时风管接排风小室,风经排风小室,一框两门,竖井排向地面。(密闭门和防护密闭门平时常开)
战时通风由竖井,扩散室进风。密闭门和防护密闭门关闭,与外界隔开。
回复