急急急,关于无功补偿波动过大的问题
ldzsy
ldzsy Lv.2
2007年04月03日 14:59:05
只看楼主

有一厂房,厂房内的主要设备为交流电焊机,由于大量电焊机无规律的突停突起,导致无功补偿表波动过大,在0.4-1之间反复波动,直接导致功率因数不足,请问原因何在如何解决,谢谢。(我们采用的是普通的接触器式的补偿器,如果采用瞬态无功补偿装置或同步电机、调相机是否会好些,他们两者那种好呢,如有相关北京地区厂家请与我联系)

有一厂房,厂房内的主要设备为交流电焊机,由于大量电焊机无规律的突停突起,导致无功补偿表波动过大,在0.4-1之间反复波动,直接导致功率因数不足,请问原因何在如何解决,谢谢。
(我们采用的是普通的接触器式的补偿器,如果采用瞬态无功补偿装置或同步电机、调相机是否会好些,他们两者那种好呢,如有相关北京地区厂家请与我联系)
免费打赏
yangchungounchen
2007年04月03日 17:45:10
2楼
使用有源静态补偿,这个普通的方法如果你的焊机够多的话,基本上用不上
回复
cxqxq122661
2007年04月05日 14:59:38
3楼
考虑用动态补偿
回复
shuntong1972
2007年04月05日 17:34:33
4楼
建议用动态分相补偿,效果较好.
回复
zpj_ph
2007年04月06日 09:27:25
5楼
北京太远了,要是南京的话,我还能帮你解决的
回复
wzx12345
2007年04月06日 13:47:19
6楼
采用动态无功补偿SVG技术,太远,我在广州,我在这方面有多年经验
回复
snta
2007年04月10日 13:54:15
7楼
我公司可以完美解决,思能达:01062980147
回复
yuhuabin
2007年04月10日 20:22:32
8楼
动态可以补偿但问题是国内好多厂家的是所谓动态补偿
回复
zgzb
2007年04月12日 01:24:28
9楼
你的现场一则负荷变化快,二则有谐波存在,所以我建议你用动态消谐补偿装置。
只有投切全部电容器组,快速跟踪负载变化,起到稳定电压、减少跌落、消除闪变的作用。当使用静态的补偿方式,投入时因为反应时间的不够,会造成欠补、即投入时补偿电容是逐步加入;切除时会造成过补,因为电容器切除的缓慢而造成系统电压的抬高、电流的抬升,加剧电压的波动和闪变。
中宝电气的动态补偿装置可在1秒(最大3-4秒)内完成所有的无功补偿。在每个周期内使用快速FFT算法,在有谐波的情况下也能精确补偿。

欢迎来电来函共同探讨解决问题。
新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD

地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

TEL:13223767393 0373-2163269
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
回复
aplxz
2007年04月13日 10:07:41
10楼
采用小型断路器DZ47——接触器CJ19---控制策略好的控制器,有效防止投切震荡---足够的分级精度。以下控制器以投切延时作为积分时间来检测无功容量,可有效滤除信号波动带来的影响。如12路分级不够,可为你设计带485接口的控制器使回路数达到12*32=382路.此控制器成功应用于电焊网机负荷,其焊接周波数一般为1~7周波。因焊接设备一般为两相负荷,最好采用分相补偿。此控制器的投入灵敏度设置L-(3—99)的含义为:例L—5指的是当检测的感性无功达到15-(15/5)=12千乏时(15指的是当前欲投入组的电容器容量,5为设置的投入灵敏度值),则执行电容器组的投入动作,不难看出设置的值越小灵敏度越高,最小值为3;切除灵敏度设置C—(3-99)的含义为:例C—5指的是当检测的容性无功达到15-(15/5)=12千乏时(15指的是当前欲切除组的电容器容量,5为设置的切除灵敏度值),则执行电容器组的切除动作,不难看出设置的值越小灵敏度越高,最小值为3。另外其投切动作还决定于一个检测周期(设定的投切延时)中所得到的稳态、投入、切除的检测次数;选其中最大者判定。TEL:013473801185,0318-7524181-8926.
回复
wxdwds
2007年04月15日 17:20:39
11楼
我公司的动态无功补偿装置对于您所遇到的问题,可以为您圆满解决,尤其对于电焊机的负荷变化快,需要分项补偿,您知道汽车行业的焊装车间吧,在150米的线上挂有几十个电焊机,使用我们的无功功率动态补偿装置,功率因数可以达到0.9以上。目前我们在汽车行业的占有率为95%以上。
我们产品的特点:
1)反应速度快,在0.02秒之内快速投切;