冷量计上的PT100的线能加长吗?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2007年04月03日 14:33:31
只看楼主

在中央空调的集水器冷冻水出水口安装有几套冷量计,两个PT100的温度传感器分别装在出水管和回水管路上,流量计安装在出水管上。能量积算器想安装远一点,而PT100(四线)的温度传感器线只有10米,请问可以加长该线吗?可加长多少呢?

在中央空调的集水器冷冻水出水口安装有几套冷量计,两个PT100的温度传感器分别装在出水管和回水管路上,流量计安装在出水管上。能量积算器想安装远一点,而PT100(四线)的温度传感器线只有10米,请问可以加长该线吗?可加长多少呢?
免费打赏
北冰洋
2007年04月03日 15:04:25
2楼
为了避免测量误差,传感器的引线电阻必须保证一定的数值,对于每一个Pt100的传感器,引线电阻应该有一个固定的值,引线长度不能增加太多,实在要增加,可加大引线截面积,以减小单位长度引线电阻,保证总电阻基本不变。如果精度要求不是很高,适当长点没关系,最好用屏蔽线。
回复
taiyuanjie
2007年04月03日 15:22:19
3楼
要看引线的粗细,1.0的做到50米问题应该不大。
回复