防冻开关的安装位置
nearthink
Lv.2
2007年04月02日 19:56:19
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
在北方新风机组要加防冻开关,安装的位置有两种,一种是安装在蒸发器与风机之间,一种是安装在风机之后,即风机与静压箱之间,请问该用哪一种?
在北方新风机组要加防冻开关,安装的位置有两种,一种是安装在蒸发器与风机之间,一种是安装在风机之后,即风机与静压箱之间,请问该用哪一种?
免费打赏
nearthink
2007年04月03日 14:47:40
2楼
有哪位装过?
回复
yangxinghua1335
2009年11月07日 16:47:08
3楼
防冻开关可装在新风机组加热盘管之前或之后(沿进新风方向),智能建筑设计与施工图集上为装在加热盘管之前滴。