小弟碰到一个问题:一二层为幼儿园的多层建筑是否设置喷淋系统?设的话觉得浪费,不设的话心里总觉得不妥,在此请教各位兄台!望指教!
小弟碰到一个问题:一二层为幼儿园的多层建筑是否设置喷淋系统?设的话觉得浪费,不设的话心里总觉得不妥,在此请教各位兄台!望指教!
2楼
建筑定性是什么,楼主?
回复
3楼
养成一个习惯,设还是不设,首先考虑规范,而不是考虑感情,你是搞工程设计,不是谈恋爱。
如果认为规范有什么问题,大家讨论,这才是正确的解决方法。
回复
4楼
对照下面的规范看啊:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50 万册的图书馆。
回复
5楼
首先谢谢两位版主,确实我们现在搞给排水的,最重要的就是消防,消防过了其他都好说,所以这方面养成了习惯,考虑问题比较慎重!
回复
7楼
考虑问题慎重是对的,但是也要考虑经济性。
回复
8楼
呵呵!版主说的极是!
回复