公共建筑卫生间的通风有哪些做法?
jinwls
jinwls Lv.3
2007年04月02日 14:52:55
来自于通风排烟
只看楼主

卫生间通风包括自然通风和机械通风两种方式。希望通过本帖得到大家的指点,并不局限于一种通风方式。下面的1~3所谈均指机械通风而言。1.公建卫生间的机械通风按换气次数法计算风量,n=5~10次/h。2.方案一:各卫生间内均设排气扇,屋顶集中设总排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。总风机与各排气扇联动控制,只要有一台排气扇开启,则总排风机就开启;当没有排气扇开启时,总风机处于停机状态。3.方案二:各卫生间设排气风口,屋顶集中设排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。通风时,排风机总处于全负荷开启;不通风时,排风机关闭。

  方案一和方案二中做法中存在的问题:哪怕末端只有少数房间需要排气时,风机也处于全负荷运转状态,这样就存在电能的浪费。

4.要问的问题:a、风机与风扇的联动是否有变频调控的措施?
       b、多大规模的排气量适宜采用变频节电措施?使用变频装置的造价如何? 
       c、请问有无其他机械通风方案?自然通风方案?
 
免费打赏
blackeye
2007年04月02日 19:44:07
2楼
我的看法:风机变频用在工业通风领域可能有效果(工业用风机的功率动辄几十kw),用在卫生间排风上意义不大(卫生间排风机通常都很小,几千风量到1万多风量,功率在0.5-5.5kw之间)。如果真的有一个风量很大的卫生间排风系统,与其做变频,不如做一个排风热回收的节能效果明显。
回复
jinwls
2007年04月03日 09:31:24
3楼
多谢2楼!
请问多大规模的风系统做排风热回收比较经济合理呢?
排风热回收对冬夏两季都适用吗?
回复
jinwls
2007年04月04日 09:32:44
4楼
住宅中有变压式风道做法,公建中是否有相似做法?
回复
cosine_yu
2007年04月11日 11:31:02
5楼
我 遇到一个类似的厨房排风的做法,我选择的做法和方案一比较相似,不过好在厨房的利用时间比较集中,屋顶的集中总排烟机也是比较集中的全负荷运行,也想乘一个同事使用系数了,不过最后没有,我觉得卫生间的同事使用系数不是很大,是不是可以乘个同事使用系数,使屋顶风机的总排风量减小,节能。
回复
jinwls
2007年04月12日 08:24:13
6楼
5楼说得有道理,值得参考。多谢!
这里还有一个问题,就是感觉实际中,例如写字楼的卫生间为集中排风,但房间中噪声很大,不知道大家有没有好办法来减小噪声的?
回复
jinwls
2007年05月10日 09:02:40
7楼
请教各位:在连续开启通风机的情况下,卫生间的通风耗热量该如何计算?
回复
jinwls
2007年07月03日 09:39:25
8楼
如何控制送/排风口的噪音?
回复
fan7819254
2008年03月03日 16:14:05
9楼
排气扇的噪音大吗??我觉得还好吧
回复

相关推荐

APP内打开