规范上有的,要设置,根据具体情况考虑设置高度.
回复
3楼
你说说为什么不要?
回复
4楼
临时高压消防给水系统是需要设置屋顶消防水箱.如果无法设消防水箱,可用气压给水设备代替.
回复
5楼
要的哦,或者气压罐7
回复
6楼
同意
回复
7楼
规范规定应设屋顶消防水箱,以满足初期火灾10分钟用水量,对于临时高压系统而言,就是为了满足从发现火灾到消防主泵启动供水这段时间,灭火所需用水量。业内一直有种观点,就是所谓的稳高压系统如果设计合理,可以用气压罐代替屋顶消防水箱,并可减少其配置容积,可惜新规范更强调了屋顶消防水箱的重要性,连架设高度也做了要求。
回复
8楼
稳高压系统可以不用屋顶水箱,因为设了也没用,水流不下来,要稳压泵加一个小罐(管网漏失)补水,详细可参考NFPA