化工厂全厂接地设计问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年04月01日 21:47:09
来自于防雷减灾
只看楼主

<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!

<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。
这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
免费打赏
lmj961
2007年04月02日 10:55:31
2楼
静电接地还是保护接地????
如保护接地,地网与地网之间相隔十五米以上可以不连接
回复
tgzdb
2007年04月02日 15:23:30
3楼
静电接地和保护接地共用的是同一个地网
回复

相关推荐