技 术 交 底 记 录
年 月 日
工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 电气安装工程
分项工程名称: PVC塑料管暗敷设工程(电线导管敷设工程)
交底内容
1、 材料要求:
(1) 阻燃型塑料管及其附件其指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。
(2) 阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气及管身变形等现象。
(3) 开关盒,插座盒,接线盒等塑料盒,箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。
(4) 镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。
(5) 辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。
2、 主要机具:
(1) 铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。
(2) 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。
(3) 台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱、高登等。
3、 作业条件:
(1) 配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线;安装盒箱与管路。
(2) 配合土建结构施工时,大模板,滑模板施工砼墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。
(3) 加气砼楼板、圆孔板,应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。
4、 操作工艺:
工艺流程:
弹线定位 盒箱、固定 管路敷设 扫管穿带线
(1) 弹线定位:
1) 墙上盒箱弹线定位:
砖墙大模板砼墙等,盒、箱弹经定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出盒、箱准确位置,并标准注出尺寸。
2) 加气砼板,圆孔板、现浇板,应根据设计图和规定的要求准确找出灯位。进行测量后,标注出盒子尺寸位置。
(2)盒箱固定:
1) 盒、箱固定应平整、牢固灰浆饱满,纵横坐标准确。
2) 砖墙稳住盒箱:
A、 预留盒 、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将管
技术
负 责 人 交底人 接受人

回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:17:19
5楼
交底内容
(2) 得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。
管路敷设完后应立即进行保护其他工种在操作时应注意不要将管子砸扁和踩坏。
(3) 在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。
(4) 配合土建浇灌砼时,应派人看护,以防止管路位移或要机械损伤。
7、应注意的质量问题:
(1) 管路有外露现象,或保护层不足15㎜,剔槽时要保证深度并且及时将管子固定,再用水泥档浆固定保护。
(2) 稳住及预埋的盒、箱有歪斜,坐标不准,灰浆不饱满等现象。稳住盒箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥档浆,再用线锤找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。
(3) 管子煨湾处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D。煨弯应按要求操作并及时的固定和保护。
(4) 管路不通。朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其它工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路以免造成管路堵塞。
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:17:58
6楼
交底内容
一、施工条件:
1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。
2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工;
3、施工人员经过技术培训。
4、预留孔洞经复核无误。
二、PP-R管材的运:
1、 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖锐物品碰触和抛、摔滚、拖。
2、 管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。
3、 管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过1。5米,管件应逐层码堆,不宜叠得过高。
三、管道敷设安装:粒径不宜大于12㎜,必要时可铺100㎜厚的砂垫层。
9、埋地管道的回填时,管周回填土不得有尖硬物与管避直接触。应先用砂土或颗料径不在于12㎜的土壤回填至管顶上侧300㎜处,径夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度小于300㎜。
10、管道在穿基础墙时,应设置金属套管,套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100㎜
四、管道连接:
1、 同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
2、 给水聚丙烯管与金属管件国家连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。
3、 热熔连接应按下列聚进行:
(1) 热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作:
(2) 切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺;
(3) 管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油;
(4) 用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:18:51
7楼
交底内容
2、 热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa
3、 管道水压试验应符合下列规定:
*在30分钟内,允许两次补压,补至规定试验压力。
七、清洗,消毒:
1、 给水管道在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为了止。
2、 生活饮用水系统经冲洗后,还应用合20~30mg/L的游离氯的,K灌满管道进行清毒。含氯水在管中应滞留24h以上。
3、 管道清洗消毒后,再用饮用水冲洗。
八、安全施工;
1、 管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程注意防潮和脏物污染。
2、 操作现场不得有明火,严禁对给水聚丙烯管材进行明火烧烘弯。
3、 给水聚丙烯管道不得作为拉攀,吊架等使用。
4、 直埋暗管封蔽后应在墙面或地面标明暗管的位置的走向,严禁在管理工作上冲击或钉金属等尖锐物体。
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:20:05
8楼
交底内容
一、材料要求:
1) 绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。
2) 镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。
3) 护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。
4) 螺旋接线钮,应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。
5) LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为难27%以上,适用于铝导线2.5mm、4m㎡两种结头压接,分为黄白红、绿蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用铝导线用绿蓝;铜铝用黄、白、红)。
6) 套管:有铜套管,铜铝过度套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。
7) 接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。
8) 辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。
2、主要机具
(1) 克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。
(2) 电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。
(3) 一字改锥,十字改锥、电工刀、高登、万用表、兆欧表。
3、 作业条件
1)配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。
2)配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。
4、操作工艺:
1) 工艺流程:
选择导线 扫管 穿带线 放线与断线 导线与带线的绑扎 管口带护口 导线连接 线路绝缘摇测
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:20:57
9楼
交底内容
4) 穿带线:
① 穿带线目的是检查管路是畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。
② 穿带线的方法:一般均采用Φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封均应留置10~15cm的余量。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。
③ 穿带线受阻时,应用两面三刀根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
5) 放线及断线:
a、 前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架或放线车上。
b、 断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。
(1) 接线盒,开关盒,插座盒及灯头盒内的预留长度为15cm
(2) 配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的确良1/2
(3) 出户导线的预留长度应为1.5mm
(4) 公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
6) 导线与带线的绑扎:
① 当导线根数较少时例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实。绑扎牢固。便绑扎处形成一个平滑的锥形过度部位。
② 当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带上,用绑线缠绕绑扎牢固。
③ 使梆扎接头处形成一个滑的锥形过渡部位,便于穿线。
7) 管内穿线:
① 钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。
② 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
③ 两人穿线时,应配合协调,一拉一送。
④ 穿线时应注意下列问题:
(1) 同交流回路的导线必须穿于同一管内。
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:22:05
10楼
交底内容
新连接。
3) 导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊,夹渣等现象。焊锡的温度要适当,涮锡要均匀。涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂保护接头部分的洁净。
4) 导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳相应的刀口。
5) 多股软铜线涮锡遗漏,应及时进行补焊锡。
6) 接头部分包扎不平整、不严密。应按工艺要求重新进行包扎。
7) 螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格,及线芯、剪得余量过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯的预留长度应取1.2mm为宜。
8) 线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成绝缘电阻值偏低。应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。
9) LC型压线帽需注意伪劣产品,即塑料帽氧指数低于27%的性能指标,不阻燃;压接管管径尺寸误差过大,未经过镀银处理;出现上述现象不得使用,必须
上接不实,因此在使用LC型压线帽与线径配套的产品,压接前填充实,压接牢固,线芯不得外露。
回复
lxy446995795
2008年01月06日 13:22:52
11楼
交底内容
E、 电箱盘配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出胩引进的导线应留有适当余度,以便于检修。
F、 导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠。多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
G、 配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等到,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
H、 垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
I、 配电箱盘上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设片框,标明路制及容量。
J、 TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上引入接地干线处做好重复接地。
K、 照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源并具有明显标志。
L、 照明配电箱(板内应分别设置中性线N和保护地线DE线)汇流排,中性线N 和保护地线应在汇流排上连接、不得绞接并应有编号。
M、 磁插式熔断器底中心,明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。
N、 当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于 35m㎡