小型火力发电厂孤网运行问题
zhangzhanbiao88
2007年04月01日 16:45:15
来自于电站工程
只看楼主

请教各位大侠,小型火力发电厂孤网运行时有什么问题?若负荷变化较大时怎么调节?若哪位有这方面论文的话,能不能给小弟一份,非常感谢!

请教各位大侠,小型火力发电厂孤网运行时有什么问题?若负荷变化较大时怎么调节?若哪位有这方面论文的话,能不能给小弟一份,非常感谢!
免费打赏
zhangzhanbiao88
2007年04月02日 17:21:31
2楼
没有人关注,自己顶一下。
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月13日 09:49:16
3楼
怎么没有人回话呢?期待中.
回复
t_yf18
2007年04月17日 10:16:15
4楼
孤网运行时调整频率比较困难,一般以调整转速来调整频率,维持额定频率。尽量少频繁启动大的负荷,这可能将电压和频率拉垮,如果要启动,应该先适当提高电压和频率,然后再启动。
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月17日 13:07:47
5楼
请教一下,拉跨具体指什么?过程是怎么样的?
回复
qinbo666
2007年04月18日 10:18:25
6楼
大哥,不会吧,孤网运行,天那,危险,有柴油发电机吗?多大机组,调整到不复杂,得看你的负载情况,,如果你有大的负载启动时会拉跨的,你需要将大负荷安装变频调速,建议上网不并网
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月18日 11:30:12
7楼
没有并网可能,是一个外蒙的项目。总计算负荷约为8000kW(含厂用电),变化范围大约为0-3500kW,请高手们指点指点,应该上多大的机组、几台?谢谢!
回复
zhangzhanbiao88
2007年04月24日 09:44:59
8楼
顶起来,请高手们指点指点。总计算负荷约为8000kW(含厂用电),变化范围大约为0-3500kW,请高手们指点指点,应该上多大的机组、几台?
回复
zhangzhanbiao88
2007年05月06日 19:39:45
9楼
再顶起来,请高手们指点指点,强烈期待中,先谢谢谢谢谢谢了!
回复
bisheng_2000
2007年05月07日 09:51:06
10楼
孤立运行时要注意所带负荷的变化,特别是负荷的顺时变化,只要不是在超出你机组的额定容量的情况下,与你机组的大小没有什么关系。因为在大负荷瞬间投入的情况下,锅炉产汽量的调节速度是跟不上负荷的变化速度的,这样的话,周波就会下降,会有把机组拉垮的可能,因此,你要有频率调节和保护装置。
回复
bisheng_2000
2007年05月07日 09:53:43
11楼
而且汽轮机的调节方式要用频率控制或者转速控制