一个类似检查井的构筑物,砼墙、砼板。。。上部覆土12.25米,考虑含水量,按5米蓄水量的5%考虑,即10KN/m3×5m×5%=2.5KN/m2。池子尺寸:8.1米*8.2米,高4.52,业主喊我配筋,出个方案,日本人。。。我是搞施工的。。。。。。因为要控制池内高度和容积,因此不能做隔墙承重,开始有考虑做反梁,但是计算尺寸为400*2000米,结果下部30C28,上部8C28(太吓人了)
上部覆土12.25米,考虑含水量,按5米蓄水量的5%考虑,即10KN/m3×5m×5%=2.5KN/m2。
池子尺寸:8.1米*8.2米,高4.52,
业主喊我配筋,出个方案,日本人。。。我是搞施工的。。。。。。
因为要控制池内高度和容积,因此不能做隔墙承重,开始有考虑做反梁,但是计算尺寸为400*2000米,结果下部30C28,上部8C28
(太吓人了)
因此还是考虑简支板:
(暂不考虑扰度和裂缝)
Gk1=1.35×20KN/m3×12.25m+1.4×0.9×10KN/m3×5m×5%+0.5m×25KN/m3=346.40KN/m2
Gk2=1.2×20KN/m3×12.25m+1.4×10KN/m3×5m×5%+0.5m×25KN/m3=310.00KN/m2
按346.4KN/m2取值。
估计板厚500,C30 HRB400,四边简支,合力点到受拉边缘20mm+14mm,取35mm,h0=500-35=465,
Mx=(0.0389+0.2×0.0366)×Gk2×8.12=1050.46KN/m2
My=(0.0366+0.2×0.0389)×Gk2×8.22=1033.70KN/m2
计算系数as=(γ0×Mx)÷(ɑ1×fc×b×h02)=0.306
受压区高度ξ=1-sqrt(1-2×as)=0.377
As=(ɑ1×fc×b×h0×ξ)÷fy=(1.0×14.3×1000×465×0.377)÷360=6963.50mm2
计算配筋:Φ28@80 ,为计算面积的1.1倍,
配筋率ρ%= As'/1000 ×500=1.5% >ρmin 0.2%
这样的配筋和桥梁差不多了,我只是在想这样大的配筋是多了还是???或者方案还可以优化??