某建筑室外消火栓用水量30L/s,室外设3个消火栓,这3个消火栓围绕这个建筑布置,那么这3个消火栓是仅保护建筑的一部分就够了?还是每个必须保护建筑的全部轮廓?
某建筑室外消火栓用水量30L/s,室外设3个消火栓,这3个消火栓围绕这个建筑布置,那么这3个消火栓是仅保护建筑的一部分就够了?还是每个必须保护建筑的全部轮廓?
2楼
这种问题,你加个建给设计群问问就可以了 263045919
回复
3楼
回复
4楼
《建规》8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
由上可见是3个消火栓保护全部建筑。