在PKPM中楼梯间的框梁剪扭超筋怎么处理啊!向高手学习! 梁断面加大很大了?
在PKPM中楼梯间的框梁剪扭超筋怎么处理啊!向高手学习!
梁断面加大很大了?
2楼
楼主新辛苦啦!谢谢你的无私奉献,提供给大家学习!
回复
3楼
楼梯间设在跨度较大的框架梁处是会有这种情况,如果这根是中梁可以把超筋处的次梁在旁边再布一跨以平衡扭矩,如果是边梁就只有试试点铰了。
回复
4楼
我也遇到这样的情况,层高4.5m,边梁跨度11m,楼梯间宽3m,也是边梁抗扭超筋,边梁截面取到450X1350,楼梯间次梁400x900,本来是能通过。
可是,当层高增加到5.4m,就又超钢筋了。真是不知道,该怎么办!
回复
5楼
如果不能做剪力墙是比较麻烦,点铰接将来这里肯定有裂缝,但靠加大梁截面来抗剪扭超标是不经济的
回复
6楼
加柱子或者构造柱试试
回复
7楼
真是不知道,该怎么办!
回复
8楼
我也想知道
回复
9楼
还是没解决嘛,我也遇到了
回复
10楼
抗剪差的原因主要是和梁垂直搭接次梁传来的力太大,超过本根梁能超过的范围,有两种解决办法,主要减小传来梁的剪力,一般在pkpm-satwe特殊构件定义中将传来梁的定义为铰接,这样是解决此类问题的很好的办法,二是在提高本梁的刚度,主要方法是加高梁的截面和提高混凝土等级等。
回复
11楼
可以加大次梁的刚度。
回复