在PKPM中楼梯间的框梁剪扭超筋怎么处理啊!向高手学习!梁断面加大很大了?
在PKPM中楼梯间的框梁剪扭超筋怎么处理啊!向高手学习!
梁断面加大很大了?
2楼
将与此框梁相连的传递楼梯荷载的次梁按铰接设计
回复
3楼
将次梁按铰接设计
回复
4楼
两边都点铰接啊 但是对整体影响会比较大啊 要不就配钢筋配足了事啊 比如200x400的梁 我通常8◎100 面筋和底筋都放4根25
回复
5楼
将次梁两边都换成铰接
老师这样说
回复
6楼
跟楼梯间的跨度和荷载取值有很大的关系,
不过断面已经不能再加大了就把箍筋配够算了,
或者可以考虑楼梯间那跨梁采用四肢箍也行.
回复