380V低压柜(系统为三相五线式)进线端要求加零序保护,怎么实现呢?接线如何?进线断路器已选用LSIG四段保护。零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念呢?
380V低压柜(系统为三相五线式)进线端要求加零序保护,怎么实现呢?接线如何?进线断路器已选用LSIG四段保护。
零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念呢?
2楼
回复
3楼
期待高手 期待高手解答
回复
4楼
TN系统接地故障保护:
1)当灵敏符合要求时,采用短路保护兼作接地故障保护;
2)采用零序电流保护; IN=IA+IB+IC(矢量和)。适应TN-C ,TN-C-S ,TN-S.
3)采用剩余电流保护。IPE=IA+IB+IC+IN,只适应TN-S系统。
回复
5楼
零序电流主要是由于三相不平衡运行和系统中的谐波造成的。剩余电流则是根据基尔霍夫电流定律,在单项系统中也存在,家里的漏电保护就是依据这个原理。运用4P保护要看系统的接地方式,TN-C和TN-C-S系统就不要4P啦,TN-S可以考虑。
回复