一个空调不制冷的问题
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2007年03月31日 17:23:59
来自于中央空调
只看楼主

一台卧式空调箱,冷冻水供水14度,回水19度,送风温度25度,回风温度27度,请教各位,为什么我的空调的送风温度那么高呢,问题到底出现在什么地方?有知道的还望不吝赐教.

一台卧式空调箱,冷冻水供水14度,回水19度,送风温度25度,回风温度27度,请教各位,为什么我的空调的送风温度那么高呢,问题到底出现在什么地方?有知道的还望不吝赐教.
免费打赏
vincent_nk
2007年03月31日 20:57:32
2楼

看看压力表是不是正常,管路有没有堵气,堵塞的地方
回复
superzhu0718
2007年04月01日 09:38:51
3楼
我也感觉是水系统有问题,回去检查检查管路,谢谢楼上的
回复
aaa1601902
2007年06月29日 22:23:30
4楼
你的供水温度太高了,国家标准上都是按7度进水设计的。
回复
mwx-078
2007年06月30日 00:53:39
5楼
我也感觉是这样的,请楼主再好好想想吧,支持你。
回复
ziyiyinzhe
2007年06月30日 10:29:53
6楼
你的进出水温度是哪里测得的?
回复
shengqianxiang
2007年06月30日 11:24:12
7楼
冷冻水供水14度,回水19度?

送风温度当然高了,基本上没有什么除湿能力
回复
hubeixp
2007年07月11日 14:44:45
8楼
一般冷冻水供水7度,回水12度;
楼主供水14度太高了,无法除湿
冰水主机出现了故障了
回复
lingshengli
2007年07月11日 15:52:56
9楼
应该是水流量不够,可以看一看管道是否有气堵