请教各位同行
辣翅、火腿
2007年03月31日 15:06:10
只看楼主

请教现有市政管线得问题。一般中小城市污水排水管管径为1M得管段有多少?算是干管还是主干管?(在整个管线中得位置)此类管道长度一般能达到多少?>10km,5~10km,<5km?其一般水流速度、坡度、充满度是否按1m/s、0.001、0.7来选取?(即水力计算表所给数据)其流态为层流还是紊流?(雷诺数约1000000)多谢了

请教现有市政管线得问题。
一般中小城市污水排水管管径为1M得管段有多少?
算是干管还是主干管?(在整个管线中得位置)
此类管道长度一般能达到多少?>10km,5~10km,<5km?
其一般水流速度、坡度、充满度是否按1m/s、0.001、0.7来选取?(即水力计算表所给数据)
其流态为层流还是紊流?(雷诺数约1000000)

多谢了
免费打赏
辣翅、火腿
2007年03月31日 15:14:36
2楼
应该是紊流过渡区还是粗糙区?
回复
zhyudouer
2007年04月03日 01:46:11
3楼
管段所占比例应该不是定数根据城市形状不同吧,试想一个狭长的城市和一个圆形的城市,还有处理厂的位置
1米直径算主干管了,市政工程管径大于800就属大型了
充满度最大0.75,流速0.7~5米/秒,根据坡度,坡度随城市地形
污水管道内的水流实际为非稳定流,可采用稳定均匀流计算,没有核算过雷诺数,
回复
辣翅、火腿
2007年04月03日 17:34:24
4楼
多谢楼上,我只是想做这一方面研究。这个问题本身不很明确。
回复
jzf1021
2007年04月05日 21:01:45
5楼
呵呵!
回复

相关推荐