MNS2.0标准型的 IP54散热问题如何解决
小晓学徒
2012年09月17日 17:23:28
只看楼主

现在的情况是这样的,有一批标准型MNS2.0的柜子,用户要求防护等级IP43,结构厂家按IP54做的柜体,前面为整块玻璃门。后面铰链门和柜顶也没开散热孔。现在问题来了,散热的问题怎么办呢?而且最大有4000A的电流,柜子这样运行安全系数肯定大打折扣。希望各位前辈给支支招,怎么样补救这个问题。[ 本帖最后由 zz412777442 于 2012-9-17 17:25 编辑 ]

DSC_5189.JPG

免费打赏
guohanyi-888
2012年09月17日 17:48:15
2楼
IP54可以有细目小孔的,底板冲细目小孔,柜顶加装抽风机,使空气充分对流。4000A就不敢说了!
回复
小晓学徒
2012年09月17日 17:56:16
3楼
配电室里空调可以缓解这个问题吗?
回复
lennie1219
2012年09月17日 20:13:39
4楼
楼上的,柜顶加轴流风机防护就到不了IP54了。这个防护和散热确实很矛盾,这个需要楼主根据现场情况权衡利弊,决定是否可以以降低防护等级来达到散热的要求。
回复
小晓学徒
2012年09月18日 07:52:28
5楼
矛盾结合体呀。。。这样的话,室内安装空调可以达到一些效果吗?

[ 本帖最后由 zz412777442 于 2012-9-18 08:35 编辑 ]
回复
zwdhz
2012年09月19日 14:29:38
6楼
IP54,有点难度吧。
可以顶部开孔,装风扇。风扇上加装防护盖板。保证水不能进入配电柜。不过结构就复杂多了呢。
回复
qsy0
2012年09月19日 16:36:33
7楼
IP54加空调没什么用的,改IP43吧
回复
小晓学徒
2012年09月19日 16:38:23
8楼
现在已经出方案了,就是装风扇。柜后门下面开进气孔用百叶窗保证防护等级,上面开风扇孔也加百叶窗
回复
智库
2012年09月19日 23:48:17
10楼


有你这个开“百叶窗”和“装空调”的功夫,重新改IP43是什么难事吗?
回复
daixiangpeng
2012年09月20日 09:45:23
11楼
配电室没有空调吗?
回复
dylan3940
2012年09月20日 13:00:44
13楼
IP54和4000A同时满足,不可能。

要严格做到IP54,就MNS柜型,电流不可能达到4000A,温升过不去。按照楼上几位说的办法,你们敢保证温升试验能通过吗?

要满足4000A必须强制散热,那防护等级绝对不可能达到IP54。如果开百叶,通风细孔,那还能叫IP54么?

空调只是外部设施,柜子仍是柜子,自身设计有缺陷还是不能根本解决问题。除非将空调作为柜内的一个元器件安装到柜内,这样说不定还行。
回复