各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
12楼
[
回复
13楼
太简单!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
本来就简单,何必搞复杂了,同意2楼的答复,千万不要太复杂。
回复
15楼
成套的常用的术语,感谢各位.
回复
16楼
“五防”是指防止电气误操作的闭锁装置,既:防止误跳、误合断路器;防止带负荷拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关;防止人员误入带电间隔。
回复
17楼
1、防止带负荷拉合隔离开关;2、防止带电误合接地隔离开关;3、防止带接地合隔离开关;4防止误拉、误合断路器;5防止误入带电间隔。
回复
18楼
1,防止误分误合断路器
例如:断路器手车只有在试验位置或工作位置时才能合闸、分闸操作;在手车退出或推进的过程中,断路器无法合闸
2,防止带负荷分合隔离触头
例如:断路器处于合闸状态时底盘车联锁使断路器无法退出或推进;只有断路器处于分闸状态时,断路器才可以退出或推进
3,防止带电时合接地开关
例如:断路器手车在工作位置时,接地开关操作轴档板锁住,接地开关不能合闸;只有当断路器手车退出到试验位置,接地开关操作轴档板才能解锁,接地开关才能合闸
4,防止接地开关关合时送电
例如:当接地开关关合时,联锁装置挡住断路器手车底盘,断路器手车不能从试验位置进入到工作位置
5,防止误入带电间隔
例如:接地开关未合闸开关柜下门锁住无法打开;只有接地开关合闸,柜下门才能开启
回复
19楼
楼主的问题很奇怪,偶没听过电气设计中的“五防”啊!
回答的都是电气操作或者说是高低压柜设计的五防
回复
20楼
一防止误分合断路器,二防止带电合接地开关,三防止带负荷分合隔离开关,四防止误入带电间隔,五防止接地开关合时送电
回复
21楼
楼主的问题很奇怪,偶没听过电气设计中的“五防”啊!
回答的都是电气操作或者说是高低压柜设计的五防
同意19楼的说法.
回复