1.工程概况:原设计为31层框剪住宅楼,已完成施工至31楼。经质监站检测发现16层墙柱和17层梁板氯离子含量超标,需对原结构16层墙柱和17层梁板氯离子含量超标的构件进行置换处理 2.处理方法 对原结构16层墙柱和17层梁板氯离子含量超标的构件进行置换,具体做法如下: a、施工步骤 临时钢托盘制安→对楼面层进行支撑→主、副支撑制安→电子位移计安装→预顶并契紧主支撑→墙柱钻应力解除孔与下层梁板分离→对16层墙柱做静力拆除→...........................
2.处理方法
对原结构16层墙柱和17层梁板氯离子含量超标的构件进行置换,具体做法如下:
a、施工步骤
临时钢托盘制安→对楼面层进行支撑→主、副支撑制安→电子位移计安装→预顶并契紧主支撑→墙柱钻应力解除孔与下层梁板分离→对16层墙柱做静力拆除→...........................
后面的看图纸吧,估计是世界级的作品吧!
你们有谁做过 31层的高层,支撑后拆掉16层进行置换?? 高层是堆积木吗?