竖井的结构计算
gsfhq
gsfhq Lv.2
2007年03月30日 11:14:53
只看楼主

各位大哥、大姐: 有谁能告诉我一下井筒的结构计算以及配筋计算?山区的土石坝,石渣坝等都会修建放水涵洞,这就需要修建井筒才能启闭闸门,但是这个井筒的计算我一直都很头疼,真的不知道该怎么算了?有谁能告诉我一下,谢谢了!

各位大哥、大姐:
有谁能告诉我一下井筒的结构计算以及配筋计算?山区的土石坝,石渣坝等都会修建放水涵洞,这就需要修建井筒才能启闭闸门,但是这个井筒的计算我一直都很头疼,真的不知道该怎么算了?有谁能告诉我一下,谢谢了!
免费打赏
jhlqqhe
2007年04月14日 15:02:38
2楼
找一下沉井方面的资料,类似,另外也可以找矿山设计方面的资料。
回复
bluestar2006
2007年04月14日 17:29:55
3楼
可参考《水工设计手册7水电站建筑物》中关于调压井结构计算,算出井筒、底板的弯矩、剪力、箍应力等,再根据《水工钢筋混凝土学》中做配筋计算;
另外PC1500中也有调压井结构计算,只是其中自由度问题不好弄懂。
回复
gqs2563
2007年04月24日 19:29:57
4楼
有空聊13171064509
回复
gsfhq
2007年04月28日 17:23:25
5楼
多谢各位同仁!但是,我觉得沉井的计算是不是不太适用,还有就是很多沉井都是圆形的,但很多竖井都是方形,这两种结构受力情况应该不是一样的。
回复
ymq0591
2007年04月28日 22:20:32
6楼


其实沉井也很多是方的,你可以去看看市政版块的那些沉井计算就知道了!
回复
gsfhq
2007年05月18日 16:50:46
7楼
谢谢6楼的同仁,找机会我会去书店看看的。
回复
gsfhq
2007年05月18日 16:53:24
8楼
水库中的放水塔多部分都是高水头,计算的时候厚度就很大,很多时候领导都建议改成排架式的,但我个人认为,竖井的受力还是要好些。不知道对不对,各位同仁,一起讨论一下吧。
回复
mmcat
2007年05月29日 09:23:49
9楼
获益良多,感谢
回复
xjwzgy
2007年06月05日 16:17:06
10楼
可按竖井结构形式(圆桶式或框架式)分别计算。
回复
liqingtie
2007年06月19日 16:02:35
11楼
可不可以考虑用SDCAD ,不考虑混凝土自重的方法.
回复