class 10的换气次数
totowang
totowang Lv.2
2007年03月30日 09:49:45
只看楼主

有哪位大侠知道class 10的洁净室换气次数按多少设计?请赐教!不胜感激!

有哪位大侠知道class 10的洁净室换气次数按多少设计?请赐教!不胜感激!
免费打赏
zhoudashui
2007年03月30日 10:17:13
2楼
0.3~0.5m/s
回复
fengzepm
2007年03月30日 14:15:41
3楼
10 级的应该是单流。。。怎么可能用换气次数呢????换气次数只用在非单向流的场合(1000级以下)
一般的垂直单向流流速在0.3-0.5m/s
回复
zoulong526
2007年03月30日 16:47:12
4楼
看来这个工程,老兄是接不的了,是个汤手的山芋,连基本的都不知道,还是不接的好,忠告
回复
zoulong526
2007年03月30日 16:47:32
5楼
怎么看不到
回复
zoulong526
2007年03月30日 16:47:45
6楼
晕死
回复
hubeixp
2007年06月26日 13:28:16
7楼
2楼和3楼说得很对
回复
lyhfang
2007年06月29日 16:14:15
8楼
class 10应该是个理想状况,实际很难达到
回复
hawkking12
2007年07月03日 16:00:19
9楼
class 10应该是个理想状况,实际很难达到
要多操練操練啊,我做的最高的0.1um,class1的