请教各位高手--冷凝水量的计算
joeljoe
joeljoe Lv.2
2007年03月28日 18:42:16
来自于中央空调
只看楼主

由于公司全部都是新风机组,所以每年的冷凝水量特别大,都白白流失,所以要进行回收冷凝水。请教各位高手:新风量65000立方米每小时,夏天室外参数:37℃、70%。经过表冷后为:10℃、100%请教有多少冷凝水量?万分感谢

由于公司全部都是新风机组,所以每年的冷凝水量特别大,都白白流失,所以要进行回收冷凝水。
请教各位高手:新风量65000立方米每小时,夏天室外参数:37℃、70%。经过表冷后为:10℃、100%
请教有多少冷凝水量?
万分感谢
免费打赏
zys0000
2007年03月29日 00:59:59
2楼
查ID图,得出两种空气状态的含湿量,相减乘上空气质量,理论上有1.59吨冷凝水可以回收利用,
提个想法,新风机组回收冷凝水创造的价值远不如进行热量回收
回复
lvbin78
2007年03月29日 09:50:12
3楼
同意楼上的计算结果。
我想问一下楼主。回收冷凝水做啥用?
回复
joeljoe
2007年04月03日 13:58:47
4楼
谢谢!各位高手!由于我们公司20台新风机组,我们准备回收做为冷却塔补水!
回复
jy21ci
2007年04月04日 10:58:58
5楼
大约是1600KG/H,是够大得了。建议回收利用
回复
bing55102
2007年09月26日 15:17:29
6楼
请问各高手,这部份水带走的冷量如何计算!
回复

相关推荐