正压50Pa如何实现?
wbtsc
wbtsc Lv.2
2012年09月15日 13:41:21
来自于中央空调
只看楼主

在设计空调系统时,要求室内保持正压大于50Pa,小于65Pa。如何保证正压大于50Pa啊,送风应该比排风大多少才能保持50Pa正压?

在设计空调系统时,要求室内保持正压大于50Pa,小于65Pa。
如何保证正压大于50Pa啊,送风应该比排风大多少才能保持50Pa正压?
免费打赏
xiaomangren
2012年09月15日 21:03:14
2楼
大概在排风在新风量30%左右,可以做到正压50pawww.enhron.con.cn
回复
gaoshou121
2012年09月16日 20:08:00
3楼
压力传感器 控制变频风机 50.65 这个标准只有这样做
回复
ihihih
2012年09月28日 13:43:46
4楼
能不能说一下怎么计算呀
回复
ferver_777
2012年10月22日 16:48:27
5楼
一般压差值根据换气次数的多少来确定正压风量
如果压差值是+50Pa:房间密封性差,有外窗,换气次数为6.5
房间密封性好,有外窗,换气次数为5.3
房间无外窗、土建室结构,换气次数为3.6
具体你可以查查资料
回复
zyhlyx
2012年10月23日 08:36:54
6楼
楼上正解。需要说明的是,所谓换气次数指的是新风量按上述换气次数计算。
压力值可设置室内压力传感器,联锁控制变频新风机、变频排风机。
回复
adingkgb
2012年10月23日 09:52:01
7楼
我请教一下
送排风机根据室内外压力传感器的差值进行变频运行,这个对控制上有要求,投资也不低

如果吧送风机配大点,满足最大排风量和漏风量,当有房间超出设定正压时,用可调式余压阀是否可以将正压大概的控制住(前提是精度要求不高的情况下)
这样在初投资和系统复杂性上会降低一点
回复
zzm999999
2012年10月23日 09:56:58
8楼

完全可以,大部分系统都是这样做的。
回复
qdgaoying129
2012年10月24日 16:06:06
9楼
一般压差值根据换气次数的多少来确定正压风量
如果压差值是+50Pa:房间密封性差,有外窗,换气次数为6.5
房间密封性好,有外窗,换气次数为5.3
房间无外窗、土建室结构,换气次数为3.6
具体你可以查查资料
这个是怎么计算出来的呢?
回复
andy35016700
2012年11月26日 17:21:21
10楼
这个可以计算出来。
用压差风量法
Ly=0.827xAx△P(1/N)次方x1.25x3600
LY 是送风量 (CMH)
0.827 计算常数
A 门窗缝隙的计算漏风总面积 (单位 平方米)
△P 门窗两侧的压差值Pa
N 指数 对于门缝较大漏风面积取2 对于窗缝取1.6
1.25 为不严密处附加系数
回复

相关推荐