请问一下各位,10KV双路电源进线,小区配电站高压柜能带多大的变压器容量,何时才需要单独设置开关站?城市电力规划规范GB 50293-1999条文说明中7.3.4中说10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA,那么超过这个容量怎么办?

请问一下各位,10KV双路电源进线,小区配电站高压柜能带多大的变压器容量,何时才需要单独设置开关站?
城市电力规划规范GB 50293-1999条文说明中7.3.4中说10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA,那么超过这个容量怎么办?
免费打赏
lingxuct
2012年09月15日 10:18:53
2楼
“GB 50293-1999条文说明中7.3.4中说10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA”,是一路还是二路?

如果小区大,有50MVA的用电量怎么办?引入35KV,设二台25MVA的主变,二次10KV用电缆接到各幢楼的变压器。

这种情况下,小区半径不会超过1000米吧?!那就在10KV配电室的10KV开关柜用电缆接到各变压器,没必要装“开关站”!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-15 10:20 编辑 ]
回复
dlizhengang
2012年09月15日 10:30:55
3楼
把小区分成几个区块,根据计算负荷在适当地方再增加一到二个开关站。