商住楼属于哪一类建筑?
hn-cen
hn-cen Lv.2
2007年03月28日 11:19:25
只看楼主

建筑高度超过24米,层数为九层以下(包括九层)的商住楼属于公共建筑还是居住建筑?如六至九层的商住楼划分为公建的话,根据新《高规》第7.6.3条的要求,则需要配置自动喷水灭火系统;如为居住建筑,则消防只需配置消火栓即可。请教于各位同仁有何见解。

建筑高度超过24米,层数为九层以下(包括九层)的商住楼属于公共建筑还是居住建筑?如六至九层的商住楼划分为公建的话,根据新《高规》第7.6.3条的要求,则需要配置自动喷水灭火系统;如为居住建筑,则消防只需配置消火栓即可。请教于各位同仁有何见解。
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月28日 12:55:24
2楼
属于公建
回复
applan
2007年03月28日 14:09:56
3楼

如果你的话是对的,那么是公建

如果底部是符合网点概念,那么是普通住宅。
回复
hn-cen
2007年03月28日 14:54:52
4楼
底部面积大于300平米,不属于网点.如底部面积不是很大,做自喷是否要求太高了点.
回复
nick_wujq
2007年03月28日 14:57:14
5楼


那就把它分隔成商业网点嘛!!
回复
yaaaa
2007年03月28日 16:27:05
6楼
商住楼属于公共建筑,见《高规》表3.0.1公共建筑第4条。

根据条文解释,二类高层商住楼的商业部分需要设置喷淋。

条文解释如下:
7.6.3、7.6.4 这两条是对原条文的修改。
......
五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
......

那么现在有一个问题需要明确了:一类高层商住楼的住宅部分户内需要安装喷淋么?请教大家。
回复
ah-wangjun
2007年03月28日 18:07:03
7楼


户内不需要
回复
yanglan
2007年03月28日 20:05:26
8楼



那么走道部分呢 ?
回复
gpechj02
2007年03月28日 20:51:29
9楼
建规里面没有商住楼这个东东。如果底部属于商业服务网点的,按纯住宅,不属于的,按商店并结合“其他建筑”的条款来做;
高规里有商住楼的概念,属于综合楼的一种特例;
无论是高规还是建规,底部属于商业服务网点的,按纯住宅来做,不符合的按公建来做。
回复
胡子渣
2007年03月29日 10:07:10
10楼
应该按照住宅来做,一般像这个,住宅部分是单独的防火通道,商业的防火通道是另外的,如果没超过要求,只需要做消火栓就够了!你做喷淋,甲方不毛死了?再者,不属于高层的,就不要往这上面靠,搞不好人家会笑你的。下面做商业的可以隔成不超过300平米的小间就可以完全避开做喷淋的条款,如果建成以后人家要两键合成一间而改成大面积的,那就不是你管的事了。
回复
swordmanl
2007年03月29日 14:27:17
11楼

你该好好学习规范了,什么是商业网点定义
回复