喷规5.1.1A:非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式的设计基本参数不应低于表5.0.1A规定.中的中庭,影剧院,音乐厅,单一功能体育馆等,净空高度8~12米的喷水强度为6. 喷规6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度不大于表6.1.1规定.民用建筑和工业厂房:采用闭式系统的最大净空高度为8米. 问题在于:6.1.1条中明确了采用闭式系统(含民用建筑)的净高不超过8米.而5.1.1A中又规定了"非仓库类高大净空场所"设置喷水可采用湿式系统的净空高度可以达到12米.湿式系统也属于闭式系统.那么5.1.1A是否与6.1.1条矛盾?既然规定了闭式系统设置净空高度不大于8米,为何有规定非仓库类高大净空的湿式系统可以达到12米?
喷规6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度不大于表6.1.1规定.民用建筑和工业厂房:采用闭式系统的最大净空高度为8米.
问题在于:6.1.1条中明确了采用闭式系统(含民用建筑)的净高不超过8米.而5.1.1A中又规定了"非仓库类高大净空场所"设置喷水可采用湿式系统的净空高度可以达到12米.湿式系统也属于闭式系统.那么5.1.1A是否与6.1.1条矛盾?既然规定了闭式系统设置净空高度不大于8米,为何有规定非仓库类高大净空的湿式系统可以达到12米?
如何理解?