约克YS冷水机组出现“滑阀未校准”故障如何解决?
hengyong
hengyong Lv.3
2007年03月28日 10:23:09
来自于纯水系统
只看楼主

约克YS冷水机组出现“滑阀未校准”故障如何解决? 请教各位大虾。

约克YS冷水机组出现“滑阀未校准”故障如何解决?
请教各位大虾。
免费打赏
dasongair
2008年11月12日 14:49:55
2楼
约克技术交流
www.yorksd.cn
回复
liuyunkuan
2009年07月03日 22:24:02
3楼
找我吧 那种机型的 什么屏幕的
刘先生15810347064
回复
liuyunkuan
2009年07月21日 17:17:46
4楼
输入密码,找到滑阀校正,0% 0..5v ,100% 4.2v就可以。
刘,15810347064
回复
liuyunkuan
2009年07月21日 17:18:18
5楼
0% 0.05v ,100% 4.2v就可以。
刘,15810347064
回复