水冷机组和风冷机组能并联么?具体的并联方式是水冷机组和风冷机组既可独立运行也可并在一起运行,这种方案有熟悉的么?有什么缺点,请多指教
水冷机组和风冷机组能并联么?具体的并联方式是水冷机组和风冷机组既可独立运行也可并在一起运行,这种方案有熟悉的么?有什么缺点,请多指教
12楼
氨系统没问题,氟系统少见,尤其是机组化产品,不过撬块机组可以。
回复
13楼
可以的,杭州这边有个工程是把水冷机组放在地下室,风冷机组放在楼顶使用。两者之间用管道想连接在一起。水冷和风冷的机组都放在地下室的机房里面。
回复
14楼
应该可以吧
主要是处理回水的水流量就行了吧
具体可能是加集水器/箱等吧
回复
15楼
两组水泵流量不同,同时使用时,水量分配可有问题
回复
16楼
如果并联的话,水流量怎么分配?是不是需要设置分\集水器呢?
回复
17楼
呵呵,看问题可简单点--跟水冷、风冷无关,其实就是大小机组并联问题……
注意好水量分配就可,必要时可设置平衡阀
回复
18楼
在华南区使用,是用水冷机组和风冷热泵机组并联,夏季并机运行供冷,冬季风冷机组运行供暖,供暖时运行费用比用锅炉节省很多,在桑拿沐足场所采用最佳,特别是结合采用冷凝热回收机组使用.
回复
19楼
你认为两者不能并联的理由是什么?
回复
20楼
我主要担心控制方面可有什么不同要求,从理论上找不到不可以并联的理由
回复
21楼
是不是设计时出的问题呢???
回复