水冷机组和风冷机组能并联么?具体的并联方式是水冷机组和风冷机组既可独立运行也可并在一起运行,这种方案有熟悉的么?有什么缺点,请多指教

水冷机组和风冷机组能并联么?具体的并联方式是水冷机组和风冷机组既可独立运行也可并在一起运行,这种方案有熟悉的么?有什么缺点,请多指教
免费打赏
disapear820
2007年03月28日 12:57:00
2楼
水冷需要机房,风冷需要露天,怎么并联呢?
回复
disapear820
2007年03月28日 12:58:01
3楼
而且两台机组控制和系统都不同
回复
zhaoruofan
2007年03月28日 14:22:14
4楼
摆放位置不成问题,关键控制和系统有哪些冲突?
回复
ouyanghongyan
2007年03月28日 15:58:26
5楼
这种方案确实没见过,不过或许可行只是控制应该较难控制!
回复
lm-qq
2007年03月28日 16:08:14
6楼
能啊.
回复
sun_flower
2007年03月28日 17:39:40
7楼
并联的方式是不是指蒸发器的过风量或产水量并到一个系统里?那样有什么好处?为什么有这种做法呢?
回复
gooddisc
2007年03月28日 21:52:10
8楼
没见过,风冷机组一般是用在小型的机组,水冷的容量都很大的,并联起来也没多大意义。
回复
zys0000
2007年03月29日 01:24:38
9楼
某些高层建筑有这种做法,主要从运行方面考虑
回复
zhaoruofan
2007年03月29日 08:52:00
10楼
我们有个工程,需要两台机组,正好公司有一台闲置的所以利用上了
回复
whenqun
2007年03月29日 09:19:46
11楼
完全可以的,我公司就有这样的例子,两台55万大卡的水机主要白天供应夏天办公和车间用冷,冷量不够时把一台海尔100RT多联机并上使用,是用水机水泵提供冷冻水循环.但多联机上的水流保护一定要完全正常,也可同时将水机冷冻泵的交流接触器控制线圈通过一个继电器和多联机的水流保护串接确保万无一失,通过远程控制开启装置控制多联机开启.同时多联机系统有3台8KW水泵,关闭和水机连接的管路可以但独在夜间供车间使用.要注意的是在水机冷冻泵的交流接触器控制线圈和多联机的水流保护串接线平行接一条旁同线在这根线上接一个普通开断路开关.在多联机单独使用是将此开关打开.