我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢?请教各位老师:)
我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。
用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢?
请教各位老师:)
2楼
应该要加药处理的吧,我给你把帖子转到中央空调论坛吧。
回复
3楼
谢谢马哥,支持
回复
4楼
可以用成品的闭式膨胀水箱定压,放在机房里。也可以用开始膨胀水箱定压,放在屋顶上。
以我的经验,直接自来水补水即可,不必软化处理.
回复
5楼
小的系统都是用自动补水阀补水,水质不必作软化,冬季水温不要超过50度。
回复
6楼
谢谢大家啊:)
回复
7楼
那要看在什么地方,如果水特别硬的话,应该软化一下比较好。大多地区不需要软化。小的系统我同意五楼的看法
回复
8楼
同意五楼的说法,在系统最低点设置自动补水阀即可。
回复