EPS型号如何选择?
yijing-yueer
2007年03月27日 20:26:29
只看楼主

备用电源EPS在设计中它的型号该如何选择呢?

备用电源EPS在设计中它的型号该如何选择呢?
免费打赏
zgzjnbdxf
2007年03月27日 21:24:35
2楼
根据设备功率选.
回复
luckytree
2007年07月02日 11:47:49
3楼
如果功率是20kw,短电后要持续运行2个小时以上,那eps容量需要选多大的
回复
gdx8785
2007年07月02日 12:47:29
4楼



<<工业与民用配电设计手册>>第三版,P69有你需要的答案
回复
c283434618
2007年12月19日 15:51:09
5楼
EPS没有用过,UPS就用过。
回复
demon_flash
2008年07月02日 10:34:08
6楼
工业与民用配电设计手册;第三版,P69介绍的很详细,包括原理什么的:)
回复
weixiyin
2009年06月27日 17:20:50
7楼
照明型或混合型EPS用于应急照明时容量的计算方式?
该系列EPS用于带应急照明负载时:(1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率总和×1.1倍;(2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率总和×1.5倍;(3)当负载为金属卤素灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤素灯或金属钠灯功率总和×1.6倍.(注:因为JHE系列EPS应急供电时是单相输出回路,不存在偏相,而JHE-H.D系列EPS是三相输出,虽然缺相可运行,但每一相的输出功率仅为EPS标称容量的1/3,不可偏相太多.
混合型EPS带载时容量的计算方式?
当混合型EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:(一)当EPS带多台电动机同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则.EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5倍+带星三角启动电动机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍.(二)当EPS带多台电动机且都同时分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则,EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:(1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4;(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3;(4)变频启动的最大的单台电动机率不大于EPS;(5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.(三)当混合型EPS带混合负载时,EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量.(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;(2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;(3)负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;(4)负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量;(5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量.电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍+办公启动且同时启动电动机功率之和×2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和.若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动.(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量.同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率.
动力型EPS带载时容量的计算方式?
用动力型EPS带负载时,EPS容量计算方法:EPS容量=所带电动机功率容量;以上所讲EPS容量均指EPS的标称额定容量(KW).
回复
lshengok
2009年09月08日 17:30:43
8楼
EPS没有用过,UPS就用过。 请问您是哪里的,我是专业销售UPS的,真诚期待与您的合作,我的电话13588039161,qq215385501
回复

相关推荐

APP内打开