一类综合楼,消防泵房、生活泵房设不设喷洒?其配套的电气控制室设气体灭火还是自动喷洒还是不设?电梯机房设气体灭火还是自动喷洒还是不设?各位说说自己的看法及依据!

一类综合楼,消防泵房、生活泵房设不设喷洒?其配套的电气控制室设气体灭火还是自动喷洒还是不设?电梯机房设气体灭火还是自动喷洒还是不设?
各位说说自己的看法及依据!
免费打赏
灬天蝎乄
2012年09月14日 23:08:48
2楼
貌似可以都不设。。。
回复
coolmax91
2012年09月15日 09:40:52
3楼
一般不设。。。。。。
回复
波
2012年09月15日 11:14:07
4楼
全国规范没有界定范围,上海规范注明了所有部位,所谓所有部位:民用建筑内的公共部位、功能使用部位和设备使用部位等。功能使用部位也包括库房和自动扶梯底部(最下层)的部位。设备使用部位包括建筑面积大于或等于5m2的卫生间(厕所间)、非电气用的设备用房(含空调机房、排风机房、水泵房等)、使用面积大于3m2的管道井等部位。
回复
灬天蝎乄
2012年09月16日 11:13:10
5楼


上海的要求还是蛮严格的 ~
回复
yybu
2012年09月16日 23:24:44
6楼
上上楼的朋友解答了设喷洒的部位,但消防泵房和生活泵房配套的电气控制室、电梯机房设不设灭火设施(水喷淋还是气体灭火)呢?上海规范对此有没明确解释。
重庆这边的消防部门要求消防控制室做水喷淋!对上述有疑问部位倒没明确,导致有什么都不设的,有设水喷淋的,有设气体的。规范对这些部位也没得明确的说法,所以疑惑啊!
回复