雨天断路器跳闸
su_bingzhe
su_bingzhe Lv.2
2012年09月14日 14:20:41
来自于断路器
只看楼主

我做的一个工程,小区低压配电柜是常熟CM1-100L断路器,一下雨几乎每次都跳,晴天没事,请高手给点意见。

我做的一个工程,小区低压配电柜是常熟CM1-100L断路器,一下雨几乎每次都跳,晴天没事,请高手给点意见。
免费打赏
lingxuct
2012年09月14日 14:50:54
2楼
100的开关,下面带了多少负荷?线路的情况如何?
回复
lcy881019
2012年09月14日 17:52:44
3楼
我们这边也有这个问题,断路器的整定肯定没问题,下大雨漏保就跳,而且在晚上没人没负荷的时候下雨一样跳。
回复
dianqipanli
2012年09月14日 19:30:21
4楼
断路器带有L,说明断路器有漏电保护功能。雨天断路器跳闸,线路绝缘不好,雨天漏电电流超过动作值。
回复
crystal_2
2012年09月15日 02:44:23
5楼
就是线路的绝缘有问题了,下雨天空气潮湿,增加了漏电电流
回复
kkz315
2012年09月26日 11:34:38
6楼
没事总开关不要用漏电,选空开行了,不然一点小问题整个线路都要受影响