新手求助:pkpm建模时柱选用的问题~~
linux829
linux829 Lv.2
2007年03月27日 15:10:34
来自于PKPM
只看楼主

在建模的时候我自己选用500×500的截面 建好好算发现轴压比都够用~~而我看他们建的时候好多选用的都是矩形柱~~比如450×550我想问的是一个框架结构什么时候需要选用矩形柱,如何通过satawe数据判断柱子选用的是否合理,相信高手们都清楚吧~~帮帮我~~

在建模的时候我自己选用500×500的截面 建好好算发现轴压比都够用~~
而我看他们建的时候好多选用的都是矩形柱~~比如450×550
我想问的是一个框架结构什么时候需要选用矩形柱,如何通过satawe数据判断柱子选用的是否合理,相信高手们都清楚吧~~帮帮我~~
免费打赏
hurenzhe
2007年03月27日 16:11:56
2楼
选矩形柱子是根据抗震或是按照结构传力明确清晰来选择的!意思就是框架结构选矩形柱子比较好.
柱子选用的合不合理,可以从柱子的轴压比的数据上来看,一般当地的轴压比的限数也有规定;还有就是柱子的配筋率需适中,对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取0.8%---3%较好.
个人愚见,望高手指正....
回复
linux829
2007年03月27日 16:38:36
3楼
哦好 首先谢下你 继续问个问题:那我是不是调整其轴压比在0.8以内,并且配筋率控制在0.8%---3%,尽量调小柱子,就是所谓的经济?梁的调整是不是也是同样的道理
回复