遇到一个问题:10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。
遇到一个问题:
10kV的线路需要设置线路保护装置,一级断路器和二级断路器相距500米左右,要分别对这两级断路器设置线路保护装置。现在的问题是,因为距离太近,加入二级短路,流过二级和一级的电流大小差不了太多,所以可能同时动作。如果设置延时保护,还是因为距离太近,时间也不好设定。
不知道对于这个问题,大家有没有比较好的解决方法。
2楼
常用的方法有三种:(1)二级断路器不设短路保护,只作正常开断使用,或用隔离开关代替; (2)二级断路器与一级断路器的保护一样,无所谓选择性,如果设置时间差,则整个系统保护的时间间隔太多,不容易配合; (3)设置线路纵差保护,可以有效的切除线路区间的短路故障。
回复
3楼
我们这边,一般都让它们跳,重合闸成功了再送下一级开关
回复
4楼
2楼的说法不错,个人觉得设置纵差保护是个不错的选择。
回复
5楼
1)按照末端(10/0。4千伏变压器高压套管处)两相短路电流来整定启动电流, 上下相同;
2)对于不接地系统,零序电压作用信号;接地系统,零序电流作用跳闸;
3)末端断路器处,加上过电流保护
4)末端处,尚要考虑变压器保护
请指正
回复
6楼
漏掉了延时:上级保护加上500毫秒延时(对所有上下相同的启动项目)
回复
7楼
1、装设光纤差动保护;
2、将1段保护退出。
回复