关于室外架空管道支架问题
liuwei8001
liuwei8001 Lv.8
2007年03月27日 10:02:39
只看楼主

管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?

管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
免费打赏
zgzjnbdxf
2007年03月27日 20:05:21
2楼
一般都须考虑水平推力;当支架间距超过最大间距时,一般采用整体钢构作为支架.
回复
zhyy84
2007年03月27日 21:46:46
3楼
都应考虑水平推力,当少于或等于2条管道同时跨越道路时,可在管道上设加强肋或将2条管道作为整体固定起来;当超过2条管道同时跨越道路时,应设立管道桥架。
回复
jhxinxiu
2007年03月27日 21:56:31
4楼
一般都须考虑水平推力,特别是蒸汽、采暖和冷冻水管道,一定要注意热胀冷缩产生的水平拉力.

当支架间距超过最大间距时,一般采用整体桁架作为支架,有一些简易的,可以把几根成排管子做成向上的栱,就象一个桥栱,以增加管子的竖向刚性
回复
lytqt
2007年03月28日 11:25:49
5楼
同意4楼说的
回复
weidong02415112
2007年03月31日 22:11:31
6楼
我是施工单位的,最近我们做的就是室外的管架,是十一院设计的/
支架是我们在土建做的立柱上焊工字钢就可以了啊,蒸汽做的是滑动支架~~~~~
回复
yhfyhhff
2007年04月02日 17:03:03
7楼
蒸汽管的滑动支架不太可靠!我门出了问题的
回复
tcl075500
2007年04月03日 17:33:05
8楼

同意此觀點为,起拱的方式不可靠!
回复

相关推荐

APP内打开