如何达到接地电阻小于0.5欧姆?
zsjyt608@co163
2007年03月27日 00:43:07
来自于防雷减灾
只看楼主

在一次设计中,遇到工艺要求独立接地电阻小于0.5欧姆。可地质条件不好,地面500以下是巨石(设备安装位置靠山),应该怎样使接地电阻小于0.5欧姆?

在一次设计中,遇到工艺要求独立接地电阻小于0.5欧姆。可地质条件不好,地面500以下是巨石(设备安装位置靠山),应该怎样使接地电阻小于0.5欧姆?

免费打赏
tminjunsjz
2007年03月27日 13:55:37
2楼
兄弟在那?偶是专业做防雷接地的。QQ251942972
回复
lmj961
2007年03月28日 12:34:31
3楼
我们常年做的接地都是要求0.5以下,一般来说这样要求主要还是电力变电站和水电站的接地,单从设备接地电阻要求这么低的还是少,因为造价太高了,不划算,对接地要求这么低的的设备我想该接地要求主要是控制事故电流的大小来保护设备运行安全的.
兄台说的地质情况不好,总要给出一个当地的具体情况啊,最好是实测一下当地的土壤电阻率(这很重要,最好是多测几个深度的数据),如能提供可建地网面积、周围是否有引外接地的可能、四周是否有水源是否有地下水层、当地的雷击情况、建设预算资金这些情况,这个方案还是很容易出来的
回复
zsjyt608@co163
2007年03月28日 22:56:55
4楼
谢谢3楼,这个设备是质量检测仪器(成像用),所以要求接地阻值小于0.5。
回复
zxzlqf1
2007年03月28日 23:09:38
5楼
请3楼兄台帮我解谜.我测量220千伏铁塔地阻时值始终不能指0,小于0. ZC-8型摇表.是为何?
回复
lmj961
2007年03月29日 14:58:28
6楼
设备接地一般我们不可能考虑传统的大面积接地网络,最常见的就是用深井接地,当然还是那句话,实测土壤电阻率,这样才能决定钻井的直径和深度,一般的接地材料厂商很少做深井,这种工程最好找降阻厂商来做(因为主要用的就是降阻填充材料,接地极一般是采用镀锌圆钢,当然也可以考虑用离子接地体)
回复
zsjyt608@co163
2007年04月06日 18:51:49
7楼
终于搞定了
回复
lmj961
2007年04月07日 09:50:15
8楼
恭喜恭喜


五楼的兄台的问题我也不知道
回复

相关推荐

APP内打开