刚毕业遇到的问题
zw_ei
zw_ei Lv.2
2007年03月26日 20:40:31
只看楼主

我现在施工的一个厂房中,由于是钢结构,布置了很多桥架!!现在甲方为了省钱要求我们在桥架里直接放置BV线,我查了验收规范,规范上并没有说桥架内不允许放置散线,但是我们公司的质检说不允许,我找不到什么依据去反驳,希望大家多多帮忙!! 能不能给我个有依据的答案啊! 谢谢! 不胜感激!!

我现在施工的一个厂房中,由于是钢结构,布置了很多桥架!!现在甲方为了省钱要求我们在桥架里直接放置BV线,我查了验收规范,规范上并没有说桥架内不允许放置散线,但是我们公司的质检说不允许,我找不到什么依据去反驳,希望大家多多帮忙!! 能不能给我个有依据的答案啊! 谢谢! 不胜感激!!
lingxuct
2007年03月26日 21:53:18
2楼
规范是没有规定不能敷设单芯绝缘导线,但我们可以想象,如果有一条直径超过50的电缆同在一个槽盒中,在电缆敷设时压到BV线会怎样?个人理解,只有BV线而没有电缆的照明槽盒中,应该不会发生问题,与电缆放在一起就不能让人放心了,大家说说我的观点如何?
回复
dygsgjq
2007年03月27日 21:11:29
3楼
可以放置的,只要电压等级一样就行了,只是要防止磨损就行了。
回复

相关推荐

APP内打开