防爆风管系统求教
bible118
bible118 Lv.2
2007年03月26日 09:16:22
来自于中央空调
只看楼主

请教一下有经验的前辈,防爆排风除了风管接地外,防爆风阀有何要求?风管软接选用什么材料?是否一定要防静电的?是否可以取消软接?

请教一下有经验的前辈,防爆排风除了风管接地外,防爆风阀有何要求?

风管软接选用什么材料?是否一定要防静电的?是否可以取消软接?
免费打赏
vincent_nk
2007年03月26日 10:55:26
2楼
帆布软接不可以吗?
没有软接风口和风管怎么接?
回复
ccqq9977
2007年03月26日 13:36:20
3楼
风管法兰间应用导线跨接,防爆风阀应采用铝制产品不宜积聚静电.风管软连接也要防静电.不应取消.
回复
bible118
2007年03月26日 15:45:31
4楼
就是不知道软接不知直接用帆布行不行?
回复