2012暖通新规卫生间换气数有变!
kn_liu
kn_liu Lv.12
2012年09月13日 15:59:39
来自于通风排烟
只看楼主

2012暖通新规卫生间换气数有变!公共及住宅卫生间通风换气次数均减少,以利节能。1.厨房、住宅卫生间换气次数不宜小于3次/h(第6.3.4.3款),住宅卫生间原换气次数为5-10次/h(09技措第4.5.2.3款)。2.公共卫生间换气次数5-10次/h(第6.3.6款条文说明表3),公共卫生间原换气次数为10-15次/h(09技措第4.5.2.3款)。

2012年09月19日 21:10:48
2楼
恩,好。但是都是范围,很难掌握。
比如住宅,暖通是不设计的,都是变压式风道。
公共卫生间平时就是10次/h,也不会有大的变化,
就是说如果风量太大的话可以依据规范适当减小而已,甚至减小到5次/h。
像这种风量都是估算的,那里可以查到详细的带有数据的计算依据呢?
回复
qwer719104027
2013年02月07日 14:56:16
3楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
demond07
2013年02月07日 16:00:05
4楼
感谢提醒。。。
回复
chao_wen
2013年02月28日 16:23:55
5楼
学习中~~~~
回复
zanelzy
2013年03月02日 08:39:48
6楼
抽空看看细则
回复
迷糊熊猫fjj
2013年05月07日 15:34:55
7楼
zanelzy 发表于 2013-3-2 08:39 抽空看看细则谢谢提醒,还真没注意到这个问题,灰常的感谢
回复
com_com_nm
2013年05月13日 21:27:28
8楼
风机不贵,风量大点没事哈,规范是最低标准。
回复
aiyouguandao
2013年09月22日 16:57:27
9楼
:D:D:D:D:D
回复
aiyouguandao
2013年09月23日 10:35:12
10楼
:D:D:D:D:D
回复
defengan
2016年04月06日 11:04:59
11楼
支持楼主好好学习,天天向上。
回复