变压器型号SCB9-800/3.15,额定容量800kVA,额定电压3.15±2×2.5%/0.4kV,额定电流147A/1155A,连接组别Dyn11,短路阻抗5.81%,一次侧:CT:300/5A,一次侧3.15KV为中性点高阻接地系统,采用两相两继电器的不完全星形接线方式,经计算,变压器低压侧短路的最大短路电流折算到3.15KV侧为2019A,最小运行方式下3.15KV侧的相间短路的最小短路电流为17393A,最大方式下的最大短路电流为20693A
变压器型号SCB9-800/3.15,额定容量800kVA,额定电压3.15±2×2.5%/0.4kV,额定电流147A/1155A,连接组别Dyn11,短路阻抗5.81%,一次侧:CT:300/5A,一次侧3.15KV为中性点高阻接地系统,采用两相两继电器的不完全星形接线方式,经计算,变压器低压侧短路的最大短路电流折算到3.15KV侧为2019A,最小运行方式下3.15KV侧的相间短路的最小短路电流为17393A,最大方式下的最大短路电流为20693A
可靠系数取1.6,则速断保护动作电流Iact=1.6*2019*5/300=54A 速断整定值=3300A(一次)/55A(二次)灵敏度校核:灵敏度系数=17393/3300=5.27>2
电流互感器的准确级为10P,那么电流互感器的准确限值系数(饱和倍数)如何确定?是否按电流互感器最大二次负荷时1.1*3300/300=12.1取15还是按最小短路电流17393A或最大方式下的最大短路电流20693A来确定电流互感器的饱和倍数?
请高手指点,多谢!
2楼
个人意见是最大短路电流时
www.cndian.net
回复
3楼
谢谢welloff,个人也觉得应该按可能通过电流互感器的一次最大电流即最大短路电流来确定准确限值系数,不过这样的话20693/300=68.98,准确限值系数将很大,老标准的B级电流互感器很难达到要求,是否可以按1.1*3300/300=12.1取15来确定,理由是当通过电流互感器的一次电流大于速段保护动作值(一次电流为3300A)时,电流互感器趋于饱和运行,误差可能超出10%误差曲线,但速断保护仍能动作
本人是菜鸟,请各位高手指教,不胜感激
回复
4楼
当然按照最大短路电流选取,只不过最高等级10P30也不满足要求,只有通过改变比满足要求了。少见!
回复
5楼
按保护的最大整定电流(在你这里即速断整定电流)来校验CT的10%误差,超过这个值保护已经动作,误差超过10%已经无关紧要了。
回复
6楼
谢谢 chym0822,
不过我想如果选用二次侧为2绕组电流互感器(1组测量,1组保护),改变变比也就是说将变比增大的话,变压器一次侧额定电流与电流互感器一次侧额定电流的比值将减小,太小的话将无法满足仪表的指示在量程的70%~100%处的要求
(如:ct选300/5,变压器额定运行,仪表的指示为147/300=49%,如果ct变比再提高,那就更小了)
如果选用二次侧仅一个绕组的电流互感器即测量和保护ct各自独立,现场的安装空间不允许
不知有没有好的解决办法?
回复
7楼
谢谢贵宾·nlb
曾经看到过一篇文章《10kV电流互感器变比的选择》
其中说到:
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:
一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
二为按继电保护的要求;
三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
四为按热稳定;
五为按动稳定。
其中第三点估计和贵宾·nlb说的是同一个意思
(注:mjs=Imax1/Ie1 ;
mb1=Ib1/Ie1;
mjs----电流互感器的计算一次电流倍数;
mb1----电流互感器的饱和倍数;
Imax1----继电保护算出的最大一次电流;
Ie1----电流互感器的额定一次电流;
Ib1----电流互感器的饱和电流)
该文见:变电运行技术网>> 文章中心 >> 技术文章 >> 修试技术 >>
http://www.bdz.net.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=337
回复
8楼
这个校验电流的取值是与保护类型有关的,不能一概而论。在你这里取速断动作电流即可,如果是发电机纵差保护,就要取发电机在外部短路时输出的最大短路电流来校验CT 的10%曲线了。
回复