一台R22冷水机组现改为R407C毛细管如何变化,是要加长还是要变短呢?
一台R22冷水机组现改为R407C毛细管如何变化,是要加长还是要变短呢?
2楼
上传一个三种制冷剂的性能对比表。
回复
3楼
由上表可以看出,两种制冷剂的蒸发压力基本相等,R407C的冷凝压力比R22高一些。
一般毛细管可以不动,若实在要动的话,可稍加长一点,以适应冷凝压力与蒸发压力的差值增大的需要。
最好是把冷凝器面积加大10%,以降低冷凝压力,替换后系统的提高能效比。
一点浅见。