《高规》第十二章地下室与基础设计中提到筏板的配筋宜采用双向布置,上、下层钢筋的间距不宜小于150mm且不易大于300mm,直径不宜小于12。请问前辈们 这一点规定是出于什么考虑?
《高规》第十二章地下室与基础设计中提到筏板的配筋宜采用双向布置,上、下层钢筋的间距不宜小于150mm且不易大于300mm,直径不宜小于12。请问前辈们 这一点规定是出于什么考虑?
2楼
筏板都比较厚,间距太小施工不方便。
回复
3楼
补充一下,间距过大于砼表面收缩裂缝不利。
回复
4楼
构造要求往往是按专家们的实践经验拟定的。道理其实很简单,但要计算出确切的数据,就很难,为了便于使用,所以就用构造要求来规定。楼主所提的问题,自己也能想明白。上下层网片相隔太大,中间是素混凝土,难以抵抗收缩和温度变化,钢筋直径太小,施工期间容易踩踏。
回复
5楼
谢谢前辈回复!但由于筏板的受力较大,实际绘图中 我们钢筋的间距都做到了100mm 甚至小于100的间距!这种做法除了施工浇捣不便外还有其他不利影响吗?
回复
6楼
大直径钢筋密排不是不可以,但必须考虑施工问题;如果过密那就是板厚取值不合理,而且需要考虑钢筋含量对造价的影响。
回复