各位前辈,小弟有礼,在此请教:六层办公楼,框架结构,无地下室,管桩,承台顶标高为-1.4米,基础大开挖施工。如题,1、当承台浇捣完毕后,基础回填前,需要把柱子先浇筑到正负零位置吗(基础回填到正负零)? 2、基础回填后,先要把一楼地面浇筑了吗(一楼地面浇筑为C20素混凝土)?还是先不浇筑,直接支二层梁板模?若一层地面不浇筑,为泥土地面,二层梁板线怎么放? 求各位大大讲解仔细点,或把方案发到我QQ或邮箱里:
各位前辈,小弟有礼,在此请教:六层办公楼,框架结构,无地下室,管桩,承台顶标高为-1.4米,基础大开挖施工。如题,1、当承台浇捣完毕后,基础回填前,需要把柱子先浇筑到正负零位置吗(基础回填到正负零)? 2、基础回填后,先要把一楼地面浇筑了吗(一楼地面浇筑为C20素混凝土)?还是先不浇筑,直接支二层梁板模?若一层地面不浇筑,为泥土地面,二层梁板线怎么放? 求各位大大讲解仔细点,或把方案发到我QQ或邮箱里:
778502311@qq.com
2楼
基础弄好后 直接弄上去, 等弄好后 再回填也可以
回复
3楼
柱子先浇筑到正负零再回填?
回复
4楼
求详解
回复
5楼
1、当承台浇捣完毕后,基础回填前,需要把柱子先浇筑到正负零位置吗(基础回填到正负零)?
这是肯定的,不然填好了再挖坑浇筑基础柱?
而且从分部工程划分上来讲,±0以下的一般都划分为基础分部工程,一般程序上,施工方施工完基础分部工程,待强度达到一定程度后,邀当地质监部门参与地基分部工程分部验收,验收合格,各责任主体给出验收结论,共同同意回填,这时才开始回填。即使你因现场特殊原因,比如地下水影响,需先回填部分或局部,都应将回填掩盖部位施工完毕,报请各责任主体(地勘、设计、施工、监理、建设)及当地质监站,许可后进行初步验收才能回填封闭。
2、基础回填后,先要把一楼地面浇筑了吗(一楼地面浇筑为C20素混凝土)?还是先不浇筑,直接支二层梁板模?若一层地面不浇筑,为泥土地面,二层梁板线怎么放?
看你描述,那一楼地面应该是非结构体,那么应该是先施工至基础地梁(一层底梁)部位,然后完成基础验收,回填,然后清出地梁,利用柱和梁进行定位放线,直接支出二层梁板(含一层柱),作为泥土地面,不利于支撑。应采用加垫木,或斜支撑至地梁上来为二层梁板支撑,做好相关的方案计算、编制及报审工作。一般第一层楼钢筋(主要就是第一层的柱、顶梁板钢筋)是要请当地质监站检查的(各地可能规定不一样,具体看监督备案)
至于放线,先从控制点确定出一层柱位置,然后从柱子确定梁,然后确定板……
回复
6楼
大哥,求加我QQ,我想详细和你聊聊
回复
7楼
短柱浇筑完成,不需要砌基础砖墙吗?
回复
8楼
框架结构主体完后才做砖
回复
9楼
三楼说的很好,受教了
回复
10楼
具体放线步奏请大神详解,越细越好,膜拜
回复
11楼
因为习惯了在混凝土上放线,在泥巴地上放线无措了,求详解步奏
回复