请教博物馆内能否设计直接蒸发式空调
xuwei988
xuwei988 Lv.4
2012年09月13日 13:02:55
来自于中央空调
只看楼主

博物馆的建筑设计规范中明确规定展厅和库房内不应有给排水管道,空调的水管当然也不应进入展厅和库房内,现在有个项目,业主要求采用多联式空调系统,有一条就有点范难:多联空调的室内机要接冷凝水管,同样也是一个安全隐患。向诸位请教一下,谁有类似设计经验的,如何处理这个问题?

博物馆的建筑设计规范中明确规定展厅和库房内不应有给排水管道,空调的水管当然也不应进入展厅和库房内,现在有个项目,业主要求采用多联式空调系统,有一条就有点范难:多联空调的室内机要接冷凝水管,同样也是一个安全隐患。向诸位请教一下,谁有类似设计经验的,如何处理这个问题?
zzm999999
2012年09月14日 09:26:23
2楼
采用风管机,室内机不要放在房间里,风管进去就可以了。
回复
t6306tom
2012年09月14日 11:06:55
3楼
博物馆设计成多联机是不合规范的,对馆藏物件有危害的可能。
回复
浩叔聊机电
2012年09月14日 13:06:06
4楼
全空气系统或更高级的VAV系统(不是VRV哦)
办公室可以水系统即:风机盘管加新风。
回复
wenzhen001
2012年09月15日 08:37:33
5楼

全空气系统也是有局限性的
回复
xiaomangren
2012年09月15日 21:01:09
6楼
可以考虑易龙空调的免加湿冷凝排风空调系统,无需冷凝水管。
免加湿冷凝排风新风机制冷流程,室外新风先流过吸附盘管,盘管上的吸附材料首先吸附新风中的湿气,然后通过制冷盘管进一步冷却,将潮湿的新风处理成相对湿度45%干燥的空气送至室内,去吸收室内的潜热。当这块盘管吸附满水份后,先通过风道切换将新风切换至另外一个盘管继续吸附,同时通过四通阀切换将蒸发器变成冷凝器,通过热泵再生将吸附的水份再生出来与排风一起排到室外。可参见易龙网站 www.enhron.con.cn制热时原理相反。
回复
cnbbzz
2012年09月16日 18:56:43
7楼
[B][SIZE=5]博物馆展厅和库房要求恒温恒湿,楼主是什么博物馆,展品是什么?展品是如何陈列的?
回复
zhy730
2012年09月18日 14:04:19
8楼
LZ是不是要考虑藏品区的空气湿度问题,是什么藏品?
回复
paleishi
2012年09月18日 15:08:57
9楼
现在有个项目,业主要求采用多联式空调系统,有一条就有点范难:多联空调的室内机要接冷凝水管,同样也是一个安全隐患。
回复
laomen002
2012年09月26日 10:40:08
10楼
博物馆,正好我也需要,先学习
回复

相关推荐

APP内打开