给水管穿套管走上下层板筋中间怎么施工?
zacao
zacao Lv.2
2007年03月25日 10:45:34
只看楼主

碰到一个问题,我接到一个工程,是在电梯前室处设管井,厨房设户内总阀,卫生间设热水器,阳台设水嘴,结果水管还要穿套管,并且好长,6,7米,有图为证,各位有没有碰到过这种情况?给点建议.

碰到一个问题,我接到一个工程,是在电梯前室处设管井,厨房设户内总阀,卫生间设热水器,阳台设水嘴,结果水管还要穿套管,并且好长,6,7米,有图为证,各位有没有碰到过这种情况?给点建议.

1174790742344.jpg

免费打赏
chengruishuidian
2007年03月25日 21:46:55
2楼
应该有安装说明啊,一般像你这种情况应该水管暗敷设在找平层内(不小于3CM厚)穿墙处安装套管即可
回复
zacao
2007年04月05日 14:20:42
3楼
不幸的是,他要求做到双向钢筋之间,现在解决了,建设方将楼板加厚3cm了!
回复
liyigs
2007年04月05日 17:49:46
4楼
是在现浇混凝土楼板中铺设,如果设计这样要求是违反设计规范的。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)管道暗设要如下要求:
3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
4 敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
5 敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。
回复
chengruishuidian
2007年04月06日 20:04:53
5楼
同意
回复

相关推荐

APP内打开